现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 编辑 ]
现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?
[
本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 编辑 ]
2楼
这个可以吧,截的时候两头截不就OK乐
回复
3楼
不行,应该是桩打下去符合设计要求后,再将多余的部分截掉
回复
4楼
二楼版主太不严肃了,和别人开玩笑。呵呵!
三楼正解!
回复
5楼
啊呀,现在郁闷了啊,已经直接把3米截掉了,就这么压下去了,看来要有问题了啊,到时候只能做个低应变和静荷载试验看看了。
回复
6楼
绝对不可以的,,你那样的话整个桩的承载力就变小了压桩的时候容易破坏。
回复
7楼
晕了,管桩是顶压还是抱压?还是锤击?桩截断3米,截后桩头是朝下还是朝上?怎么现场施工、监理都不明白?
回复
8楼
我是无语了,现场打桩的工人自己擅自做主就这么打下去了,顶压式的,最后管桩端板朝上,桩头朝下啊
回复
9楼
能下去就行了,一般来说预应力管桩都是摩擦桩,就怕打的时候出现断桩就麻烦了回来那颗桩记得做小应变吧
回复
10楼
谢谢楼主了:handshake
回复
11楼
是应该打完再截,截桩很正常,没问题
回复