关于先张法预应力管桩的问题
winnerhj
winnerhj Lv.2
2010年01月17日 23:50:31
来自于建筑施工
只看楼主

现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 编辑 ]

现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?

[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 编辑 ]
免费打赏
半格信号
2010年01月18日 08:04:01
2楼
这个可以吧,截的时候两头截不就OK乐
回复
zhengquanhao
2010年01月18日 11:14:51
3楼
不行,应该是桩打下去符合设计要求后,再将多余的部分截掉
回复
qin.jq
2010年01月18日 13:18:40
4楼
二楼版主太不严肃了,和别人开玩笑。呵呵!
三楼正解!
回复
winnerhj
2010年01月19日 12:44:10
5楼
啊呀,现在郁闷了啊,已经直接把3米截掉了,就这么压下去了,看来要有问题了啊,到时候只能做个低应变和静荷载试验看看了。
回复
wudi790508
2010年01月19日 16:18:55
6楼
绝对不可以的,,你那样的话整个桩的承载力就变小了压桩的时候容易破坏。
回复
qin.jq
2010年01月19日 19:27:33
7楼
晕了,管桩是顶压还是抱压?还是锤击?桩截断3米,截后桩头是朝下还是朝上?怎么现场施工、监理都不明白?
回复
winnerhj
2010年01月19日 23:34:20
8楼
我是无语了,现场打桩的工人自己擅自做主就这么打下去了,顶压式的,最后管桩端板朝上,桩头朝下啊
回复
wudi790508
2010年01月20日 08:54:20
9楼
能下去就行了,一般来说预应力管桩都是摩擦桩,就怕打的时候出现断桩就麻烦了回来那颗桩记得做小应变吧
回复
glt2009
2010年01月20日 17:40:45
10楼
谢谢楼主了:handshake
回复
pianzi2007
2010年01月21日 16:51:30
11楼
是应该打完再截,截桩很正常,没问题
回复