水泵出口阀门配件顺序
xff-2
xff-2 Lv.2
2010年01月17日 20:41:36
只看楼主

论坛曾发过类似讨论帖,感觉很有意义,希望能继续讨论。 原楼主:要减小泵的振动噪音及震动对阀门的影响,软接最好接在泵出口。  止回阀有时要检修,因此接在出口阀门前,以便检能断水,我认为顺序应该是:泵出口、软接、止回阀、闸阀(蝶阀)设计规范详解手册中有说明,分两种情形:1、水泵出水先止回阀后闸阀适用于小口径管道,闸阀有保护止回阀不致损坏的功能;2、水泵出水先闸阀后止回阀适用于大口径管道,此时闸阀易于启闭;

论坛曾发过类似讨论帖,感觉很有意义,希望能继续讨论。

原楼主:
要减小泵的振动噪音及震动对阀门的影响,软接最好接在泵出口。
  止回阀有时要检修,因此接在出口阀门前,以便检能断水,我认为顺序应该是:泵出口、软接、止回阀、闸阀(蝶阀)

设计规范详解手册中有说明,分两种情形:
1、水泵出水先止回阀后闸阀适用于小口径管道,闸阀有保护止回阀不致损坏的功能;
2、水泵出水先闸阀后止回阀适用于大口径管道,此时闸阀易于启闭;

止回阀的设置主要是为了避免泵的反转速度过高及淹没泵房的情况出现。设置在泵的吸入口,则停泵水倒流依然会对泵产生影响。此外,泵的吸入口应尽量避免安装过多的管件,使泵能够维持足够的气蚀余量。

为了防止停泵时产生的水锤对橡胶头产生破坏,应将橡胶头紧接水泵出口设置,对于闸阀和止回阀还没有个很有说服力的理由决定其顺序,习惯上我院顺序为橡胶头,止回阀,闸阀

1。止回阀设在水泵前不知有什么太大意义实在想不出。
2。实际的安装顺序应该是:软接头,止回阀,闸阀。压力表最好装在水泵出水口上,但一定要在止回阀前。
理由:1)软接接头是为了起减振。当然是水泵与管路系统的连接处。
   2)正常工作时,闸阀是不太操作的,而止回阀是频繁动作的,所以维修概率较大,维修时关闭该泵出水管闸阀就能维修而不影响系统的正常运行。
   3)压力表装在止回阀前,可以防止水锤作用对压力表的冲击和破坏。
   4)有人提出大口径管,止回阀装在闸阀后以便开闭,这不现实。因为水泵停止时由于止回阀存在,装在止回阀后的闸阀前后的水压是一致的,闸阀的开闭是不存在问题的。当然大口径阀门本身就比较难操作一点的。

顺便说一句,一个施工队教的经验:
泵出入口先做变径再接软接
如果泵的法兰和软接接不上
经过变径或者一段短管的过渡就接的上了

其实泵本身就是一个很大的振动源,接软的目的就是为了减少这种振动对管道的损害。所以象对这种设备都是首先接软(空调上冷水机组,风机也是这样),然后才是其它部件:止回阀、闸阀(蝶阀) 。当然止回阀接在出水端毫无疑问,否则也就不叫止回阀了。至于压力表的接法楼上的说法都有道理。

压力表加在软接与阀之间。原因不想多说,大家记得就行了。
正确顺序:泵、软接、压力表、止回阀、闸阀。



楼主的讨论中存在的问题:
楼主所提及的水泵应指离心泵,适用于给水泵房和建筑水泵房。

那么对于采用潜污泵的污水泵房又如何呢?对于采暖的水泵房又如何呢?

对于污水泵房有人这么回复:
我们在做污水泵房,一般都用潜污泵,泵后是大小头,立管升上来,横管上在加电动闸阀、止回阀、限位伸缩节、手动蝶阀。有时可以省去电动蝶阀,有时可以用多功能止回阀来代替电动蝶阀和止回阀。

这样的设置合理吗?为什么呢?


期待大家的讨论!

water_828
2010年02月26日 09:12:30
2楼
说的很全面,个人认为比较合理的顺序为:泵出口、大小头、软接、压力表、止回阀、闸阀(蝶阀)
回复
wang720612
2010年03月18日 11:59:59
3楼
说的很好,我们做的潜污泵的顺序为:泵出口、大小头、止回阀、软连接、蝶阀:lol
回复
aqabzheng
2011年07月14日 16:20:28
4楼
请问是什么设计规范
回复
排水西瓜皮
2011年07月14日 17:14:15
5楼
潜水泵如果出水立管太长,照样要装软接,理由同上。
回复
gtl360
2011年07月14日 18:03:31
6楼
如果排污或者排涝泵站的话.最末端的蝶阀就要换成复合材料拍门.

鸭嘴阀密闭不好,背压太小.价格高.

铸铁拍门,不锈钢拍门,都相比复合材料拍门, 开启压力大,水头损失大. 复合材料拍门结构简单,性能好,免维护.

www.flap-valve.com


回复
yechang
2011年09月01日 04:32:47
7楼
截止阀前后都要有闸阀以便检修
回复
huangzhimin
2011年09月01日 09:30:39
8楼
污水泵及雨水泵出口阀门配件顺序的有关规定:
1、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第5.5.1 条 当2台或2台以上水泵合用一根出水管时,每台水泵的出水管上均应设置闸阀,并在闸阀和水泵之间设置止回阀。当污水泵出水管与压力管或压力井相连时,出水管上必须安装止回阀和闸阀等防倒流装置。雨水泵的出水管末端宜设防倒流装置,其上方宜考虑设置起吊设施。
1、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明第5.5.1条 关于出水管的有关规定。
污水管出水管上应设置止回阀和闸阀。雨水泵出水管末端设置防倒流装置的目的是在水泵突然停运时,防止出水管的水流倒灌,或水泵发生故障时检修方便,我国目前使用的防倒流装置有拍门、堰门、柔性止回阀等。
雨水泵出水管的防倒流装置上方,应按防倒流装置的重量考虑是否设置起吊装置,以方便拆装和维修。一种做法是设工字钢, 在使用时安装起吊装置,以防锈蚀。
回复
rosalinda
2012年02月15日 11:06:06
9楼
我们做的污水泵站连接顺序为:泵出口,大小头;横管上软连接、止回阀、软连接、手电两用闸阀
回复

相关推荐

APP内打开