办公室用电,各种办公设备、空调等汇总后功率合计是30KW, 220V电压,距离总配电箱是30米内,同期率100%,办公室电箱到总配电箱的电缆采用3*25的电缆,空开采用200A的空开,各位前辈给看看,可以吗??

办公室用电,各种办公设备、空调等汇总后功率合计是30KW, 220V电压,距离总配电箱是30米内,同期率100%,办公室电箱到总配电箱的电缆采用3*25的电缆,空开采用200A的空开,各位前辈给看看,可以吗??
免费打赏
红苹果
2010年01月17日 11:43:24
12楼
:lol
如果你给的条件的话,功率因素按0.85,计算电流大概54A,可以选择63A的开关或者80A的。
电缆选择铜芯选择16 或者铝芯25,应该差不多了。。
回复
warriore
2010年01月17日 11:50:30
13楼
晕~人家是总的功率是30KW,而且是说的单相。
分配成了三相供电,还按30KW来算每一相么?
不过楼主的资料也不全,如果三相平衡分配,最大相功率可为多少?
回复
tongniu3792
2010年01月17日 15:07:49
14楼


楼主明显不专业,你还能顺着他支招吗?若单相供电,此相一百多安,不说违反规范,你能找到一百多安的单相断路器?不过我还真见过一个新手设计一个单相一百多安的回路,断路器倒采用三相的.
回复
hdh6709
2010年01月17日 15:29:15
15楼
呵呵,比较合理的是采用三相了,是在是限于条件一没办法的,那就只能是根据实际情况了,单相的话,计算电流在150左右了,25方的小了点!
回复
hdh6709
2010年01月17日 15:31:40
16楼
估计是临时用用的吧!不会是永久使用的吧!!
回复
chchfe
2013年12月17日 09:54:43
17楼
三相进线,总空开80A,进线5*25
回复
vvvcuu
2013年12月17日 10:45:48
18楼
三相总负荷30KW, 运行电流大约60A, 空开采用80A左右的即可。电缆采用5×25的。
尽量使三相负荷平衡,分支开关采用带漏电保护的。
7KW的空调的空开至少40A的, 配线用6个的就可以。