办公室用电,各种办公设备、空调等汇总后功率合计是30KW, 220V电压,距离总配电箱是30米内,同期率100%,办公室电箱到总配电箱的电缆采用3*25的电缆,空开采用200A的空开,各位前辈给看看,可以吗??
办公室用电,各种办公设备、空调等汇总后功率合计是30KW, 220V电压,距离总配电箱是30米内,同期率100%,办公室电箱到总配电箱的电缆采用3*25的电缆,空开采用200A的空开,各位前辈给看看,可以吗??
2楼
好像220电压等级供电电流超过30A必须改用380供电的吧
回复
3楼
还是选相零50的吧,25的才90个电流。
回复
4楼
办公用电设备三相要均衡。
从总配电箱到办公配电箱用5*25平方的线够用,在办公配电箱也应该采用三相供电。每相带10KW左右,三相总负荷为60A左右,办公配电箱总开关可选80A三相空开即可。另办公插座应带漏电开关。
回复
5楼
是不是民用建筑电气设计规范3.4.11,如果是这样,倒是把电缆和空开的尺寸降下来,那计算是按380算电流还是按220算电流,新人问的多点,各位老大们莫要嫌弃啊,哈哈哈哈
回复
6楼
如果是这样的话,三相供电60A,配电箱的线用5*10或者5*16可以吗?
回复
7楼
留点裕度,80A空开,5*16电缆
回复
8楼
再比如,空调是7KW ,如果配线配空开的话,肯定是按单相来配的吧,空开选60A的,线选10平方,不知道对不对
回复
9楼
:lol
大差不多就行了,空开60A就行了,电缆铜芯16,铝芯25。
回复
10楼
如果是版主您配,您怎么配,我现在越问越含糊了
回复
11楼
380V供电、空开60-80A、电缆16-25。
回复