冷却塔为何要设置平衡管,不设不行吗?
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2010年01月16日 11:01:44
来自于中央空调
只看楼主

如果两台冷却塔设置在不同的位置又该如何?[ 本帖最后由 guolei2002 于 2010-1-18 21:26 编辑 ]

如果两台冷却塔设置在不同的位置又该如何?

[ 本帖最后由 guolei2002 于 2010-1-18 21:26 编辑 ]
chinalnkydlzc
2010年01月21日 13:31:14
12楼
塔不在一个位置,离的有多远啊!什么情况啊?给我们留点空间!
回复
haoshumin
2010年01月24日 10:50:13
13楼
塔不在一个位置,离的有多远啊!什么情况啊?给我们留点空间!
回复
zhangjin0619
2010年01月25日 09:47:06
14楼
单独设置一个 溢水箱和补水箱一体的一个水箱,
回复
neveryu
2010年01月25日 11:55:55
15楼
两台冷水机组一对一设冷却塔,应该就没这个问题了。如果共用主管,两个冷却塔怎么会相差距离比较大,没明白楼主的意思?
回复
xinghandubing
2010年01月25日 16:28:51
16楼
学习中,借鉴经验:handshake
回复
zhoulx1986
2010年01月25日 17:12:53
17楼
可以用阀门控制啊
回复
lvbin78
2010年01月26日 19:43:25
18楼
冷却塔之间使用平衡管,是为了保证两台冷却塔的水量能够平衡,就是不要出现一个塔在溢水,另一个在拼命补水;如果不用平衡管,可以使用静态平衡阀控制每个塔的流量能保证。说白了就是解决水量不平衡的问题。
回复
jk1100
2010年01月27日 13:57:08
19楼
这问题有个工程也遇到过,两台螺杆机用两台冷却塔(共用主管),因为有时候开一台主机,有时候两台同时开,老是出现冷却塔溢水,不是这台就是那台,很难调节.后来分析原因,可能是冷却水泵选型过大(楼主也最好参考下).最后不得在两塔间做了平衡管.
回复
joycepang
2010年01月27日 14:08:34
20楼
学习了~~
回复
xck68
2010年01月27日 22:58:33
21楼
我使用冷却塔时都会设置一个水箱,这样多少个冷却塔都不是问题。
回复

相关推荐

APP内打开