如果两台冷却塔设置在不同的位置又该如何?[ 本帖最后由 guolei2002 于 2010-1-18 21:26 编辑 ]
如果两台冷却塔设置在不同的位置又该如何?
[
本帖最后由 guolei2002 于 2010-1-18 21:26 编辑 ]
2楼
自己顶顶!
回复
3楼
这个问题很无敌,不服不行,路过顺便挣点分:lol
回复
4楼
我看这个发问的是搞给排水的转行过来的
回复
5楼
回复楼上,回答出来才是真。
回复
6楼
可能生产厂商能够回答!
回复
7楼
p=SQ2.为了保持液面的平衡啊!
回复
8楼
原帖由
guolei2002 于 2010-1-16 11:01 发表
如果两台冷却塔设置在不同的位置又该如何? [/quo
同一个冷却水系统,两台冷却塔的安装高度不同??
回复
9楼
两台安装高度不同就不要用开式了,平面位置不同是可以的。
但一定要做好塔间平衡,避免一个冷却塔溢水,一个冷却塔补水,平衡管的作用也是这个作用,你如果能采取其它保证两塔水位平衡可以不设平衡管。
回复
10楼
这问题有个工程也遇到过,两台螺杆机用两台冷却塔(共用主管),因为有时候开一台主机,有时候两台同时开,老是出现冷却塔溢水,不是这台就是那台,很难调节.后来分析原因,可能是冷却水泵选型过大(楼主也最好参考下).最后不得在两塔间做了平衡管.
回复
11楼
因塔不在一个位置,所以做平衡管不太可能。
回复