冷却塔为何要设置平衡管,不设不行吗?
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2010年01月16日 11:01:44
来自于中央空调
只看楼主

如果两台冷却塔设置在不同的位置又该如何?[ 本帖最后由 guolei2002 于 2010-1-18 21:26 编辑 ]

如果两台冷却塔设置在不同的位置又该如何?

[ 本帖最后由 guolei2002 于 2010-1-18 21:26 编辑 ]
免费打赏
guolei2002
2010年01月18日 10:11:17
2楼
自己顶顶!
回复
ytzfqjcz
2010年01月18日 11:41:55
3楼
这个问题很无敌,不服不行,路过顺便挣点分:lol
回复
phj50675686
2010年01月18日 12:40:56
4楼
我看这个发问的是搞给排水的转行过来的
回复
guolei2002
2010年01月18日 21:25:01
5楼
回复楼上,回答出来才是真。
回复
xyscott
2010年01月19日 12:02:05
6楼
可能生产厂商能够回答!
回复
chinalnkydlzc
2010年01月19日 12:59:56
7楼
p=SQ2.为了保持液面的平衡啊!
回复
adingkgb
2010年01月19日 23:47:13
8楼
原帖由 guolei2002 于 2010-1-16 11:01 发表
如果两台冷却塔设置在不同的位置又该如何? [/quo
同一个冷却水系统,两台冷却塔的安装高度不同??
回复
fine_2009
2010年01月20日 11:00:16
9楼
两台安装高度不同就不要用开式了,平面位置不同是可以的。
但一定要做好塔间平衡,避免一个冷却塔溢水,一个冷却塔补水,平衡管的作用也是这个作用,你如果能采取其它保证两塔水位平衡可以不设平衡管。
回复
hjaa102
2010年01月20日 11:41:58
10楼
这问题有个工程也遇到过,两台螺杆机用两台冷却塔(共用主管),因为有时候开一台主机,有时候两台同时开,老是出现冷却塔溢水,不是这台就是那台,很难调节.后来分析原因,可能是冷却水泵选型过大(楼主也最好参考下).最后不得在两塔间做了平衡管.
回复
guolei2002
2010年01月20日 21:26:33
11楼
因塔不在一个位置,所以做平衡管不太可能。
回复

相关推荐

APP内打开