求——————疏散门 “门向外开”的种种理由。
caonim
caonim Lv.4
2010年01月15日 14:14:54
只看楼主

如题。

如题。
zhjsqh
2010年01月15日 14:32:50
2楼
便于逃生
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月15日 14:38:55
3楼
完全同意2楼,门向内开,火灾了,人的第一反应都往外跑,如果人很多,都往外挤,不把自己堵死才怪:L
回复
caonim
2010年01月15日 14:59:53
4楼


变电所的话,人不是那么多,还要往外开是怎么回事???
回复
lingxuct
2010年01月15日 16:02:02
5楼
室内发生火灾,人往外跑,室内起火温度升高,空气压力也比室外高,门向外开不会被气压憋住。
配电室也是同样,电气故障也是火灾,室内气压升高。
回复
掌中兲坣
2010年01月15日 20:42:39
6楼
记得好像从哪里看见过,有写到高低压室的门都要向低压侧开!
回复
gdx8785
2010年01月15日 20:59:49
7楼
2楼回答得干净利落
3楼解释准确到位
赞一个!
如果要咬文嚼字,应该是:疏散门应该向疏散方向开启.
回复
dv100
2010年01月15日 22:23:37
8楼
双手赞同2楼和3楼的意见。
回复
tongniu3792
2010年01月17日 16:09:45
9楼
我公司低压配电室一个电缆头短路,气流竟把配电室的门(上锁的)给崩开了.
回复
lujing9452
2010年01月17日 16:18:24
10楼
门往外开,人从里面跑出来容易,要是门往里开,就不容易开.一般情况下出事故的都是由里向外.
回复
tank-----no.1
2010年01月17日 18:49:57
11楼
:victory:
回复