请教地下室设计中的问题
evol
evol Lv.2
2005年07月22日 18:54:53
只看楼主

小弟做一框架结构,独立基础,有一层地下室,地下室还有一个游泳池,现在的问题是地下室的外墙按什么模型计算:是按上下两端简支(地下室顶板和底版承担水平推力)还是按左右两端简支(框架柱承担水平推力)?

小弟做一框架结构,独立基础,有一层地下室,地下室还有一个游泳池,现在的问题是地下室的外墙按什么模型计算:
是按上下两端简支(地下室顶板和底版承担水平推力)还是按左右两端简支(框架柱承担水平推力)?
evol
2005年07月24日 07:10:41
2楼
怎么没人说句话啊?难道问题太简单了,高手们都不屑于回答?
回复
cfscai
2005年07月24日 23:34:45
3楼
地下室外墙可根据支承情况按双向板或单向板计算水平荷载(土压力、水压力、地面荷载、人防荷载)作用下的弯距,一般把楼板和基础作为支点按单向板计算,在基础底板处按固端,顶板处按饺支座。
回复
roy_sz
2009年01月13日 11:38:45
4楼
地下室外墙配筋计算:有的工程外墙配筋计算中,凡外墙带扶壁柱的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋不足、扶壁柱配筋偏少、外墙的水平分布筋有富余量。建议:除了垂直于外墙方向有钢筋砼内隔墙相连的外墙板块或外墙扶壁柱截面尺寸较大(如高层建筑外框架柱)之间外墙板块按双向板计算配筋外,其余的外墙宜按竖向单向板计算配筋为妥。竖向荷载(轴力)较小的外墙扶壁桩,其内外侧主筋也应予以适当加强。外墙的水平分布筋要根据扶壁柱截面尺寸大小,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强,外墙转角处也同此予以适当加强。
回复
roy_sz
2009年01月13日 11:39:14
5楼
地下室外墙在计算中,有的工程漏掉抗裂性验算。外墙的厚度目前做得比较薄,外墙钢筋保护层比较厚,其裂缝宽度控制在0.2mm之内,往往配筋量由裂缝宽度验算控制。
回复

相关推荐

APP内打开