本人施工项目结束后,发现一排风系统的风机的风压是265pa,但是在接到设备处的负压表显示的却是-400pa左右,由于本人刚参加工作,还请高人帮助指教一下,谢谢了。
本人施工项目结束后,发现一排风系统的风机的风压是265pa,但是在接到设备处的负压表显示的却是-400pa左右,由于本人刚参加工作,还请高人帮助指教一下,谢谢了。
免费打赏
you2332523
2010年01月13日 11:45:03
2楼
风机的风压是指风机铭牌上的风压是256pa
回复
flier_01
2010年01月13日 13:01:57
3楼
风机实际运行时所在运行工况与所处管网有关
铭牌所示的只是一个推荐工况
几乎所有的风机实际运行时都会有所偏离
回复
snail_yin
2010年01月13日 13:37:53
4楼
应该测一下风机前后的压差,并和风机的曲线对照一下。