请教各位,变压器非电量保护主要的有那几个?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-18 17:33 编辑 ]
请教各位,变压器非电量保护主要的有那几个?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-18 17:33 编辑 ]
22楼
我只知道一个瓦斯,现在又长见识了
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
回复
23楼
变压器非电量保护主要包括:
1、变压器本体瓦斯(轻瓦斯与重瓦斯);2、有载调压瓦斯;3、压力释放;4、变压器油温等。
回复
24楼
绕组温度高
回复
25楼
学习学习学习了!~
回复
26楼
超速保护是啥?
回复
27楼
zouhuijie 发表于 2010-1-12 10:47 再补充一个压力突变请问一下,何为压力突变?
回复
28楼
重瓦斯跳闸,跳闸、轻瓦斯报警发信、压力释放跳闸、高温报警、超高温跳闸、油位异常 最重要的还是瓦斯保护和压力。:):):):)
回复
29楼
:lol
我说变压器什么超速保护呢,,哈哈
回复
30楼
现在低压也有门开报警或者跳闸,针对非正常打开安全门的
回复
31楼
有4个保护:)
回复