关于变压器非电量保护
eric_wang2010
2010年01月11日 16:43:22
来自于变压器
只看楼主

请教各位,变压器非电量保护主要的有那几个?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-18 17:33 编辑 ]

请教各位,变压器非电量保护主要的有那几个?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-18 17:33 编辑 ]
免费打赏
掌中兲坣
2010年01月11日 17:34:20
2楼
瓦斯保护(通过油速整定)、温度保护(通过温度高低)、防暴保护(压力)、防火保护(通过火灾探头等)、超速保护(速度整定)
我就知道这么多了!
昨天我问的同学 他给我的答复是这个!
今天我看见了本《国家电网继电保护培训教材》上有解释,挺详细
1、瓦斯保护:变压器油箱内绕组短路故障及异常的主要保护。分为轻瓦斯和重瓦斯保护,轻瓦斯保护作用于信号,重瓦斯保护作用于切除变压器
轻瓦斯保护反应变压器油面降低
重瓦斯保护反应变压器油箱内的故障
2、压力保护:也是变压器油箱内部故障的主保护,用来反应变压器油的压力的
3、温度及油位保护:变压器温度升高时,温度保护动作发出警告信号
油位是反映油箱内油位异常的保护
4、冷却器全停保护:变压器运行中冷却器全停时动作。

[ 本帖最后由 tmac8407 于 2010-1-12 15:56 编辑 ]
回复
lingxuct
2010年01月11日 19:13:40
3楼
支持楼上,只是对“超速”不懂。
回复
zyz8438
2010年01月11日 22:37:59
4楼
重瓦斯跳闸(油流起动)、轻瓦斯报警(气体量的累积)、超高温跳闸、高温报警、压力释放跳闸、油位异常报警。
最常见的就是这几个了!
回复
zouhuijie
2010年01月12日 10:47:20
5楼
再补充一个压力突变:victory:
回复
roneky
2010年01月19日 15:35:36
6楼
受教了
回复
静怡
2010年01月20日 15:16:12
7楼
超速保护是啥?
回复
y502x
2010年03月13日 23:40:19
8楼
受教了:) :) :) :) :) :) :)
回复
beining1112
2010年05月08日 16:19:22
9楼
领教了 感谢网易 感谢楼主
回复
chnp38
2010年05月09日 09:28:45
10楼
我试着回答一下吧:
1.瓦斯保护:分为本体瓦斯保护和有载开关油箱瓦斯保护,轻瓦斯发报警,重瓦斯跳闸;
2.温度高保护:一般有温度高(报警),温度超高保护(可报警、可跳闸;不过建议还是发报警信号);
主要就是这两种;还有压力保护(通过压力释放阀实现);冷控失电保护等。
回复
yeguchen2010
2010年11月19日 20:54:28
11楼
超速保护是发电机保护的非电量保护吧??