人防地下室清洁式通风时排风系统只排战时干厕
xuliangpp
xuliangpp Lv.5
2010年01月11日 10:47:51
来自于通风排烟
只看楼主

如题目,看图籍上是这么画的,难道清洁式通风的时候,清洁区内的空间只有干厕需要排风?

如题目,看图籍上是这么画的,难道清洁式通风的时候,清洁区内的空间只有干厕需要排风?

fg.jpg

免费打赏
lijianjun320
2017年03月06日 11:35:12
12楼
hnxiongwu2976 发表于 2010-3-5 15:39 只要派风量是进风量的90-95%就行,只是将排风口全部设在人防干厕里面而已,请问一下。按通风量的90%来取是为了保持微正压是吧?那如果通风量为3000,排风量取2700.到最后选择排风机的时候,还有乘安全系数吗(比如2700*1.1=2970)如果需要乘安全系数的话,乘完安全系数还怎么保证微正压呢?这不是相互矛盾吗(2970这个数已经很接近通风量3000了,好能保持微正压吗)所以我的疑问是选择排风机到底怎么选,风量是不能超过2700吗?
回复
天空飞的鱼
2017年03月07日 17:59:07
13楼
一般都是只排干厕的地方,其实里面的压力感觉很难控制准确
回复