人防地下室清洁式通风时排风系统只排战时干厕
xuliangpp
xuliangpp Lv.5
2010年01月11日 10:47:51
来自于通风排烟
只看楼主

如题目,看图籍上是这么画的,难道清洁式通风的时候,清洁区内的空间只有干厕需要排风?

如题目,看图籍上是这么画的,难道清洁式通风的时候,清洁区内的空间只有干厕需要排风?

fg.jpg

免费打赏
blackeye
2010年01月11日 11:17:35
2楼
我的理解是:人防进风是均匀布置的,每个防爆单元、每个小房间都设置了送风口,那么排风就不必均匀布置了,只要在干厕一个点集中排风即可。但是排风量不能只按(干厕的体积x10次/h换气)来计算,而应该按进风量(清洁通风量)的90-95%来计算。
回复
blackeye
2010年01月11日 11:26:23
3楼
人防地下室内(战时)可能出现空气污浊的房间,好像只有干厕(及盥洗室),规范上还提到污水泵房,但我从没见建筑画过。
回复
jiewoo
2010年01月29日 15:20:50
4楼
污水泵房是要到了一定等级的人防,需要做水冲厕所才做的,干厕不需要的
回复
hnxiongwu2976
2010年03月05日 15:39:27
5楼
只要派风量是进风量的90-95%就行,只是将排风口全部设在人防干厕里面而已,
回复
nancy_nana
2010年06月29日 20:38:22
6楼
学习了!
回复
hlm12345
2010年07月13日 17:32:09
7楼
:handshake
回复
mini0323
2010年07月14日 11:21:23
8楼
应该是整个防护单元的排风,只是将排风口集中设置在干厕的上方
回复
mawei_602848915
2013年11月13日 11:18:20
9楼
:victory: 学习了
回复
jindong526087304
2014年11月12日 11:01:48
10楼
赞同8#楼
回复
lijianjun320
2017年03月06日 11:34:35
11楼
blackeye 发表于 2010-1-11 11:17 我的理解是:人防进风是均匀布置的,每个防爆单元、每个小房间都设置了送风口,那么排风就不必均匀布置了, …请问一下。按通风量的90%来取是为了保持微正压是吧?那如果通风量为3000,排风量取2700.到最后选择排风机的时候,还有乘安全系数吗(比如2700*1.1=2970)如果需要乘安全系数的话,乘完安全系数还怎么保证微正压呢?这不是相互矛盾吗(2970这个数已经很接近通风量3000了,好能保持微正压吗)所以我的疑问是选择排风机到底怎么选,风量是不能超过2700吗?
回复

相关推荐

APP内打开