各位前辈,小弟现在遇到个问题,就是在施工现场新设计的污水管线与旧污水管线垂直交叉了。旧管有污水,新管又没建好,导致新管线无法向前铺设,请问怎么出设计变更呢?施工的已经停下来等了,急啊,小弟在线等答案了。[ 本帖最后由 xuyunfu1 于 2010-1-10 09:19 编辑 ]
各位前辈,小弟现在遇到个问题,就是在施工现场新设计的污水管线与旧污水管线垂直交叉了。旧管有污水,新管又没建好,导致新管线无法向前铺设,请问怎么出设计变更呢?施工的已经停下来等了,急啊,小弟在线等答案了。
[
本帖最后由 xuyunfu1 于 2010-1-10 09:19 编辑 ]
12楼
学习了!
回复
13楼
2#和10#的做法是比较合理的,也是比较常见的,具体怎么做还是需要看具体条件的,个人觉得有限选择新旧管合并,不行么再来看能不能各自的埋深调整满足交叉要求,再不行就选择倒虹或交汇的做法
回复
14楼
我觉得2楼和10楼办法均可,10楼的在不合并的情况下施工方便些
回复
15楼
倒虹,两边有高差,中间最低,只要水损不超过两边高差就能正常流动
回复
16楼
同意10楼的办法
回复
17楼
做个检查井,要是下游的坡度比较大,这里设个小的跌水井,把出口标高下调点,就行!
加上以后旧管的水是不是要接到新管里面,要是往里面接,暂时做个井,等以后新埋设污水管下游有出路了,把老管砸断就行
回复
18楼
本人碰到这样的问题N次,总结几个方案:
1.先校核管底标高,能调设计当然最好,前提是设计排水管还没施工到现况污水管交叉处附近。
2.一般楼主提出来肯定是不能调了,那有把管调小点,做倒虹吸,最好保证流速大于1.2m/s,经验得流速大于2m/s是最好,不过这得与业主沟通。
3.工期紧,业主也不愿再增造价,先按你设计铺设前后段,接入下游,再把交叉管再加井,像前面仁兄说的,截管做井。
4.其实没办法,只能在交叉处做个交汇井,把普通检查井加大,并满包处理。交汇井怎么设计,得有沉泥。
以上是个人通常处理方法,各位还有好的方法,都说说。
回复
19楼
我也要面临这个问题,听了前辈的建议,收益匪浅啊
回复
20楼
做交汇井 ,看看标高核对下 有没有余地调整。
回复
21楼
向各位学习了~~:loveliness:
回复