紧急:市政新旧管线交叉的问题
xuyunfu1
xuyunfu1 Lv.2
2010年01月10日 09:14:30
只看楼主

各位前辈,小弟现在遇到个问题,就是在施工现场新设计的污水管线与旧污水管线垂直交叉了。旧管有污水,新管又没建好,导致新管线无法向前铺设,请问怎么出设计变更呢?施工的已经停下来等了,急啊,小弟在线等答案了。[ 本帖最后由 xuyunfu1 于 2010-1-10 09:19 编辑 ]

各位前辈,小弟现在遇到个问题,就是在施工现场新设计的污水管线与旧污水管线垂直交叉了。旧管有污水,新管又没建好,导致新管线无法向前铺设,请问怎么出设计变更呢?施工的已经停下来等了,急啊,小弟在线等答案了。

[ 本帖最后由 xuyunfu1 于 2010-1-10 09:19 编辑 ]
免费打赏
xyy47
2010年01月10日 11:34:10
2楼
如果以后的老污水管是接到新建污水系统的,那先在交汇处打一座井,等新污水管线连通后把老管截断处理,
如果二个不接在一起的,新管从老管底下倒虹通过。只是标高就有问题了,但一定得在进出水的倒虹井内设落底沉泥。
回复
xuyunfu1
2010年01月10日 22:26:55
3楼
谢谢回答,关键是现在老管挡在那新管没法向前铺管啊。
回复
dingguantop1
2010年01月10日 23:52:29
4楼
2楼说的很好,倒虹处理是应该没问题的,施工有问题可以加大成本!
回复
wsbkiller
2010年01月11日 13:29:50
5楼
倒虹井呀,
回复
xuyunfu1
2010年01月12日 13:57:56
6楼
1米4的管子做倒虹??我个人觉得还是有待商榷哦。
回复
cxh_szss
2010年01月14日 08:54:56
7楼
如果都是污水管,把新的接入旧的,或者把旧的接入新的。把设计思路调整一下。
回复
choudan419
2010年01月14日 16:47:48
8楼
看看污水管的坡度怎么样 如果可以的话可以调下坡度在旧污水管处做一跌水井 让新管由旧管下穿过 一点小小建议
回复
xiaojiewu8888
2010年01月15日 16:12:12
9楼
做一个交汇井,新管在旧管处断开,等旧管不用时再断旧管封堵。
回复
hhu03141128
2010年01月15日 16:30:37
10楼
谢谢楼主分享!
资料很好,可以借鉴参考!
回复
zhouboyuli1984
2010年01月15日 22:13:38
11楼
资料很好,可以借鉴参考!
回复

相关推荐

APP内打开