紧急:市政新旧管线交叉的问题
xuyunfu1
xuyunfu1 Lv.2
2010年01月10日 09:14:30
只看楼主

各位前辈,小弟现在遇到个问题,就是在施工现场新设计的污水管线与旧污水管线垂直交叉了。旧管有污水,新管又没建好,导致新管线无法向前铺设,请问怎么出设计变更呢?施工的已经停下来等了,急啊,小弟在线等答案了。[ 本帖最后由 xuyunfu1 于 2010-1-10 09:19 编辑 ]

2010年02月09日 09:59:32
22楼
我的意见:做临时井将原污水改道,然后用最短的时间施工,然后复原,如果标高有冲撞,找设计院出方案,或者你出方案,他们确定
回复
shang_tingting
2010年02月09日 10:49:32
23楼
如果高程相冲突,并且旧管线要并入进管线,可以考虑在交汇的地方做一个井室较大的检查井,暂时旧管线穿过检查井,最后旧管线出口堵上,在检查井内的部分打断,这样就可以啦。
回复
nbmr2008
2010年07月17日 11:12:22
24楼
做交汇井,要不做倒虹,1.4米的管可以做成两根管倒虹过啊!
回复
xuyunfu1
2010年07月20日 17:00:00
25楼
各位建议都很好,23楼的我最赞成
回复