第一次做底框,抗规中的疑问:
guangshawanjian
2010年01月09日 18:46:17
来自于砖混结构
只看楼主

抗规69页7.2.4-3说底层或底部两层的纵向和横向地震剪力设计值应全部由该方向的抗震墙承担。 而7.2.5-1(1)又说框架柱子承担的地震剪力设计值…… 这两条该怎么理解,是不是矛盾?

抗规69页7.2.4-3说底层或底部两层的纵向和横向地震剪力设计值应全部由该方向的抗震墙承担。 而7.2.5-1(1)又说框架柱子承担的地震剪力设计值……
这两条该怎么理解,是不是矛盾?
免费打赏
hajianyu
2010年01月09日 22:12:16
2楼
一点都没错啊。也不是矛盾。
记不清哪里有明确的解释了,回头给你找找原句。
回复
kungfutiger
2010年01月09日 22:43:14
3楼
计算抗震墙时按照7.2.4-3;计算框架柱时按照7.2.5-1(1),(抗震墙破坏后,框架柱承担地震剪力)
回复
guangshawanjian
2010年01月11日 10:08:53
4楼
哦,明白了。这是“框剪结构中剪力墙为抗震第一道防线,框架为第二道防线”的具体体现吧。觉得规范上的表述语言还能更清晰些,条文说明中也应点一下,有然很容易让我这样的新手迷茫的,呵呵。
回复
hajianyu
2010年01月11日 14:17:16
5楼
是这么回事.楼主自己都找到了嘛.呵呵.
回复
许飞666
2010年08月05日 16:15:04
6楼

规范了解的深刻啊
回复
羽落无声
2010年08月06日 16:21:52
7楼
要是没剪力墙的底框是不是抗震特别差呢