9m悬挑混凝土梁设计问题
zhangchangzu_002
2010年01月08日 21:58:39
只看楼主

一学校两层看台,屋顶甲方死活要求做混凝土悬挑梁,跨度9m。经过计算根部选用400X1600变截面,配筋上部,16根25,下部6根25;柱子400X1600。本人系新手, 心里一直没底,请教各位大侠这样搞可行不,哪些问题还没考虑到。

一学校两层看台,屋顶甲方死活要求做混凝土悬挑梁,跨度9m。经过计算根部选用400X1600变截面,配筋上部,16根25,下部6根25;柱子400X1600。
本人系新手, 心里一直没底,请教各位大侠这样搞可行不,哪些问题还没考虑到。

未命名.JPG

免费打赏
lsj5lsj
2010年01月19日 07:58:31
22楼
建议你做预应力,挠度这东西一大还是让人感觉不太安心
回复
amier001
2010年01月19日 12:41:33
23楼
挑梁的弯矩在梁的根部向下延伸到柱子中,建议梁的钢筋一直向下延伸至基础!
回复
danshiewin
2010年01月19日 14:40:38
24楼
九米的悬挑?那得考虑竖向地震作用了!!!!!11
回复
mjjcch
2010年01月19日 14:50:46
25楼
保证节点的刚性应该很重要。我同意
回复
yanghuiyuan518
2010年01月20日 13:57:34
26楼
恐怕不行吧,让高手来吧
回复
jyx300654
2010年01月21日 09:44:47
27楼
这位兄弟,我劝你还是不要着吗做,因为规范上有规定不大于4米
回复
茫然十年
2010年07月13日 15:43:21
28楼
柱子的受力是大偏心受拉了,上面几位朋友说的预应力,我觉得柱子也应该用预应力增强。
最后是怎么实施的,楼主出来说 一下。
回复
piaozhuo
2010年07月13日 16:51:02
29楼
我这两天要做一个3.0米的悬挑的办公楼都很头疼了,你还9米!我这是8度区,要考虑竖向地震作用的!总工也建议考虑梁的加掖!

那位有好的建议也给提提!结构劳心啊!
回复
abd003698741
2010年07月13日 17:37:16
30楼
建议钢结构 经济 美观 安全
回复
zhouwangren
2010年07月13日 22:49:54
31楼
9米悬挑?等着看楼主最终的解决方案:lol
回复

相关推荐

APP内打开