CCC认证,关键元器件确认检验,大家都怎么做的?
hjsxw
hjsxw Lv.4
2010年01月08日 14:58:03
只看楼主

我厂是做低压成套的,涉及到的关键元器件主要有开关接触器等电器元件,这些都是有CCC认证的,证书有效就可以。对于绝缘材料,铜排这类没有CCC强制认证的材料,大家都是怎么做确认检验呢?是由厂家提供第三方试验报告?自检?现在CCC即将来检查,可是我们的铜排供应商没有提供试验报告,连出厂检验报告都是只包含了成分检测(国标出厂检验是不用做成分检测的:L ),打听才知这供应商就是搞销售,根本不是自己生产,他的供应商也不是专业做电工铜材的,问啥啥不懂,连GB5585为何物都不知。以前做设计时也不知道什么人在搞,产品描述里铜排厂家全是贸易公司,广州那么多做电工铜材的厂家,一家都不写。。

我厂是做低压成套的,涉及到的关键元器件主要有开关接触器等电器元件,这些都是有CCC认证的,证书有效就可以。对于绝缘材料,铜排这类没有CCC强制认证的材料,大家都是怎么做确认检验呢?是由厂家提供第三方试验报告?自检?
现在CCC即将来检查,可是我们的铜排供应商没有提供试验报告,连出厂检验报告都是只包含了成分检测(国标出厂检验是不用做成分检测的:L ),打听才知这供应商就是搞销售,根本不是自己生产,他的供应商也不是专业做电工铜材的,问啥啥不懂,连GB5585为何物都不知。以前做设计时也不知道什么人在搞,产品描述里铜排厂家全是贸易公司,广州那么多做电工铜材的厂家,一家都不写。。
大家分享一下都是如何操作的吧
免费打赏
yujunzhilian
2010年01月11日 12:30:29
12楼
照着上面的来,差不多了。
不过你们文件问题很大,理一整套齐全的出来,要跟记录对得上啊。
回复
hjsxw
2010年01月11日 16:15:24
13楼
以前CCC检查好像对文件不怎么看,现在的体系文件是新的,去年3月份发布了,一直没有给我们这边,所以所有的记录都是用以前的:L ,这个是个问题,不过对CCC来讲应该最多算个轻度不符合项吧,ISO9000审查的话就麻烦了
回复
yujunzhilian
2010年01月11日 19:33:07
14楼
那就要看到时候他们怎么检查了,要是松一点还好。
祝你们能通过。审完后记得说一声,呵。看有些什么问题。:victory:
回复
westcott1
2010年01月15日 13:35:20
15楼
自己检测是不太可能的。
国家也应该对母线生产厂商实行强制性认证
回复
westcott1
2010年01月15日 14:13:57
16楼
自己检测是不太可能的。
国家也应该对母线生产厂商实行强制性认证:time:
回复
kly5266
2010年01月16日 13:14:00
17楼
这个报告找个同行借一下不就行了,我们都是没有的找个同行接一下,实在不行找个3c服务机构帮忙做年检,他们都跟3c检查员是一家。:lol
回复
hjsxw
2010年01月16日 16:54:41
18楼
顺利通过检查,被抓了一个轻度不符合项。给了红包的:L :L :L
回复
凌风雨墨
2010年01月16日 19:51:24
19楼
恭喜 :call: O(∩_∩)O~
也来学习一下
回复
清秋
2010年01月17日 01:40:19
20楼
顺利通过了就行,祝贺。
回复
gaige078
2010年01月18日 09:32:48
21楼
八仙过海各显神通啊过了就好
回复