CCC认证,关键元器件确认检验,大家都怎么做的?
hjsxw
hjsxw Lv.4
2010年01月08日 14:58:03
只看楼主

我厂是做低压成套的,涉及到的关键元器件主要有开关接触器等电器元件,这些都是有CCC认证的,证书有效就可以。对于绝缘材料,铜排这类没有CCC强制认证的材料,大家都是怎么做确认检验呢?是由厂家提供第三方试验报告?自检?现在CCC即将来检查,可是我们的铜排供应商没有提供试验报告,连出厂检验报告都是只包含了成分检测(国标出厂检验是不用做成分检测的:L ),打听才知这供应商就是搞销售,根本不是自己生产,他的供应商也不是专业做电工铜材的,问啥啥不懂,连GB5585为何物都不知。以前做设计时也不知道什么人在搞,产品描述里铜排厂家全是贸易公司,广州那么多做电工铜材的厂家,一家都不写。。

我厂是做低压成套的,涉及到的关键元器件主要有开关接触器等电器元件,这些都是有CCC认证的,证书有效就可以。对于绝缘材料,铜排这类没有CCC强制认证的材料,大家都是怎么做确认检验呢?是由厂家提供第三方试验报告?自检?
现在CCC即将来检查,可是我们的铜排供应商没有提供试验报告,连出厂检验报告都是只包含了成分检测(国标出厂检验是不用做成分检测的:L ),打听才知这供应商就是搞销售,根本不是自己生产,他的供应商也不是专业做电工铜材的,问啥啥不懂,连GB5585为何物都不知。以前做设计时也不知道什么人在搞,产品描述里铜排厂家全是贸易公司,广州那么多做电工铜材的厂家,一家都不写。。
大家分享一下都是如何操作的吧
yujunzhilian
2010年01月08日 22:10:00
2楼
我们公司今年的CCC检查刚完,全过了。
你现在是不是主要少绝缘件和铜排的确是要对方提供材质证明的。要是现在的确供应商提供不了,那没得办法,只有自己做假了。谁要你们产品描述上面写的厂家都提供不了呢!
你们这次是做低压柜的CCC年检吧。要是你怕时间来不及,绝缘件和铜排只需准备你们现场准备给他们检查的一台柜子的资料。(比如说你们打算他们到时候来时,现场实验是做车间准备的一台GGD进线柜,那事先你们就得查清这台GGD型式试验报告上面产品描述里铜排和绝缘件有哪些厂家的,只要各挑一个,一样准备一份材质报告就行。要是没有今年的,去年你们检查时的资料呢?找份出来把年份改一下,不过一定要改得像一点哦),并不是所有的柜子,所有铜排和绝缘件的厂家材质报告你们都得提供的,关键是现场那台你们准备检查那天用的柜子,那里面的东西得准备好。
还有一个要注意的地方就是去年你们低压柜CCC年检时开的不合格报告,今年不要再犯去年同样的错误,要不然就不好过了。
还有,你们列的合格供方名录里面也一定要有你现场那台柜子的厂家哦,就算是代理商,你也得照着写。
反正要照着“一致性”来。
祝你们一次性通过!!

我的QQ278037163
:handshake
回复
yujunzhilian
2010年01月08日 22:13:05
3楼
我们这次铜排也是提供不了,我随便找电脑里去年存的一个厂家的材质报告,然后改了下,打出来还真像,至于厂家的章子,可以用CAD或者PHOTTSHOP做个假的,呵呵。请个厂里的文档高手,没问题。
回复
yujunzhilian
2010年01月08日 22:13:33
4楼
有什么不懂的跟我QQ留言。
回复
hjsxw
2010年01月09日 12:23:52
5楼
绝缘件的试验报告有了,铜排的报告只有成分检测,无电阻率,硬度,弯曲这些都没有检测,估计要是检查员认真了就比较麻烦,我也是刚刚接手这个工作,这鸟公司管理相当混乱,ISO体系文件就有两三套,据说最新的体系文件还在编制,我们做成套的只是公司一个很小的部门,生产任务比较重,基本处于无管理状态,三级文件和记录文件完全跟体系文件不配套,很多三级文件都是没有的,即使有也没几个人知道里面的具体内容是什么。
昨天翻了一下来料检验记录,完全就是瞎搞,要求全检的元件搞成抽检,抽样数也是随意发挥的,搞检验的说没人给他看文件:L :L 。。。本人以前一直在别的厂负责技术这块工作,到这公司后,产品都是定型的(主要是给供电局配套的计量柜),没有什么设计方面的工作,LD就叫我搞搞质量方面的工作,虽说以前也参与过CCC和ISO的检查工作,但也只是负责技术方面的相关工作,而且小厂也容易处理,很多时候CCC来检查之前就把货全部出掉,剩一两台小箱子给他做试验就可以了,检查员心里也有数,好烟好酒加红包,三四个小时就搞定走人。据说这公司去年检查好像比较严格,搞到晚上十点多,也不知是不是检查员想让公司带他们去放松放松还是怎么回事。
回复
hjsxw
2010年01月09日 12:29:42
6楼

检验报告厂家出具的就行吗?我认为应该有权威机构检测报告才行吧,或者由我们自己做检验,确认检验的项目好像是包括弯曲、电阻率、抗拉强度与伸长率(TMR)、硬度。TMR没用,忽略第三项,弯曲度和电阻率都好测,硬度比较复杂些,估计得买些设备,不划算啊
回复
ccc678
2010年01月09日 18:42:34
7楼
可以委托有资质的第三方机构检测,自己检测是不太可能的。
国家也应该对母线生产厂商实行强制性认证。
回复
yujunzhilian
2010年01月10日 13:52:15
8楼
高低压成套柜铜排一般都是TMY材质的。对方的检验报告上肯定要有电阻率啊(要小于或等于0.0177换成电导率就是大于等于56),如果现在你们这家铜排供应商提供不了,就只有造假了。而且不一定是要第三方的检定报告,商家提供的检验报告也行,不过上面的参数要是正确的。
还有一点更要引起你们的重视,你们公司的文件要检查前要好好整理一下了,到时候检查时拿出来的那套文件一定要是“有效的”,所做的记录上面的编号也一定要跟那套文件版本号要对的上。你手上应有去年“工厂检查”的表吧?那上面就是写的CCC来检查时要检的一些条目,具体他们会一条一条照着来。所以你的准备工作最好是一条一条对着自己先查一遍。
事先把资料准备齐全(比如说营业执照复印件,组织机构代码,还有你们拿到CCC认证的产品型式试验报告上的产品描述每一种类型都得复印两份)。至于记录方面的东西,就好好对着检查表好好对一下,补齐。至少要每种产品都得有一份例行检验记录和确认检验记录。反正要是他们到时真的查的很认真,要想过肯定得好好准备了。
回复
yujunzhilian
2010年01月10日 13:54:18
9楼
一般铜排的定期检验查对方的检验报告就行,不用自己做,要不然那得花多大的成本。
只要是对方提供的就行。
回复
hjsxw
2010年01月11日 08:37:12
10楼
呵呵,我说的是铜排,母线现在已经有CCC认证要求
回复
hjsxw
2010年01月11日 08:39:38
11楼
在论坛里下载了CCC工厂检查作业指导书;P ,按这来应该没什么遗漏了吧
回复

相关推荐