最近单位有一块电流表出现无读数现象,检查发现该电流表被烧坏,电流表接线端子也被烧黑,但并未烧断。电流互感器实际上形成了开路的状态,可能已持续了一周左右。测量电流互感器两端电压,只有24V,个人感觉可能没有一些地方说的那么可怕。请问各位大虾,电流互感器开路到底有啥严重后果?
最近单位有一块电流表出现无读数现象,检查发现该电流表被烧坏,电流表接线端子也被烧黑,但并未烧断。电流互感器实际上形成了开路的状态,可能已持续了一周左右。测量电流互感器两端电压,只有24V,个人感觉可能没有一些地方说的那么可怕。请问各位大虾,电流互感器开路到底有啥严重后果?
12楼
各位前辈能否传点关于互感器的资料啊,小生也很迷糊对这
回复
13楼
规程是不允许开路的,这样就是变成了升压变压器了^_^电压会很高的,当然,一般情况下二次都接地的,如果接地良好就没有危险。
回复
14楼
电流互感器不允许开路电压互感器不允许短路 ok ?
回复
15楼
开路很危险,2次产生高压,一定要注意小心,接线必须使用2.5平方以上的,如果互感器不用必须用导线短路2次。:lol
回复
16楼
如果是用普通的电压表去测电流互感器开路后的电压,确实是没有书上说的那么高的电压。
但是电流互感器设计时是工作在二次短路的状况下,当二次开路时铁芯过度饱和。
此时会产生很高的尖峰波电压(所说的危险电压),而普通的电压表对尖峰波电压是无能为力的。