最近我厂更换电度表时,由于电流互感器二次未短接好在拆除一项电流回路时造成开路,将电度表烧毁,是社么原因呢????谢谢大家
最近我厂更换电度表时,由于电流互感器二次未短接好在拆除一项电流回路时造成开路,将电度表烧毁,是社么原因呢????谢谢大家
2楼
可能造成顺时过压!
回复
3楼
规程规定电流互感器二次侧严禁开路,否则二次侧形成高电压。
回复
4楼
高压击穿
回复
5楼
写得相当不错,太佩服了,使得我受益匪浅,希望大家多多相你学学习,都这么作。
回复
6楼
应该是电流互感器二次侧开路形成高电压击穿。
回复
7楼
人没事,已经是你的大幸了。
电流互感器在正常工作时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组的电动势也不大。当电流互感器二次开路时,阻抗无限增大,二次侧电流等于零,副磁化力也等于零,总磁化力就是一次电流产生的磁化力。也就是说一次电流完全变成了励磁电流,在二次绕组产生很高的电动势,峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表、保护、电流互感器二次绝缘损坏。同时,一次电流产生的磁化力使铁芯的磁通密度过大,并使铁芯过热而损坏。所以,电流互感器的二次侧不准开路。
回复
8楼
学习了
回复
9楼
电流互感器是按电磁感应原理工作的,其结构与普通变压器相似。其一次绕组匝数很少,串联在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流,而与而次负载无关,由于接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,所以电流互感器正常运行时相当于短路运行的变压器,利用一二次绕组不同的匝数比就可将系统的大电流变为小电流来测量。电流互感器正常运行时,互感器的二次绕组不允许开路,否则绕组会产生很高的电压,危及人员和设备的安全。所以电流互感器运行时,严禁二次开路。且在二次回路中不允许装设熔断器或隔离开关
回复
10楼
原因很简单,当二次开路,二次电流的去磁的作用没有了,一次侧的电流全部变成励磁电流,在二次产生高电压,其铁芯过励磁
回复
11楼
9楼答的很直接,学习了.
回复