最近我厂更换电度表时,由于电流互感器二次未短接好在拆除一项电流回路时造成开路,将电度表烧毁,是社么原因呢????谢谢大家

最近我厂更换电度表时,由于电流互感器二次未短接好在拆除一项电流回路时造成开路,将电度表烧毁,是社么原因呢????谢谢大家
免费打赏
hcl_21
2007年07月14日 14:40:19
12楼
会烧坏设备.中国生产的CT绝大多数是减极性的.也就是说从同名端看电流为一进一出.高压注磁,低压就要消磁,开路时形成高压注磁,低压不消磁.磁通量增大,在二次感应出的电动势就增大.这样就破坏了设备的绝缘.设备是被破坏了绝缘而损坏的.