有关电流互感器二次开路的一个问题,请教各位了!
lengdianhu
lengdianhu Lv.2
2007年10月30日 22:41:10
来自于变压器
只看楼主

假设电流互感器一次侧的端子为L1、L2,一次侧电流由L1流入,由L2流出。而二次侧的端子为K1、K2,二次侧的电流从K1流出,由K2流入,一般是K2端子引线出来后立即接地了,K1引线出来接到相关的电流表等设备上去再回来到K1的接地地方一起接地的,如果从K1引出来的线路断开了,但是K2端子引线出来还是正常接地的,这个时候,会出现二次高压吗? 自己分析:电流互感器正常情况下,由于有二次电流的存在,一次的磁势与二次的磁势相平衡,铁心中主磁通狠小,所以在二次绕组上产生的电压不大,但是如果象上面的情况那样,由于没有回路使二次电流产生,是不是同K1、K2全部断开的情况一样呢??但是,由于K2端子引线出来还是正常接地的,K2应该是地电位的吧,K1是感应高电压的吧?如果是K1、K2全部断开的情况,应该是K1、K2上都有高电位的吧??

假设电流互感器一次侧的端子为L1、L2,一次侧电流由L1流入,由L2流出。而二次侧的端子为K1、K2,二次侧的电流从K1流出,由K2流入,一般是K2端子引线出来后立即接地了,K1引线出来接到相关的电流表等设备上去再回来到K1的接地地方一起接地的,如果从K1引出来的线路断开了,但是K2端子引线出来还是正常接地的,这个时候,会出现二次高压吗?
自己分析:电流互感器正常情况下,由于有二次电流的存在,一次的磁势与二次的磁势相平衡,铁心中主磁通狠小,所以在二次绕组上产生的电压不大,但是如果象上面的情况那样,由于没有回路使二次电流产生,是不是同K1、K2全部断开的情况一样呢??但是,由于K2端子引线出来还是正常接地的,K2应该是地电位的吧,K1是感应高电压的吧?如果是K1、K2全部断开的情况,应该是K1、K2上都有高电位的吧??


免费打赏
shsja
2007年10月31日 10:20:21
2楼
如果K2接地良好的话,K1点也不会有高压的,你尽可放心!
回复
zsj_zjl
2007年10月31日 10:53:58
3楼

楼上说的对头,除非没有一点接地这样就会产生高压.
回复
qbw4607
2007年10月31日 20:04:49
4楼
楼上错了。楼主考虑是对的。一点接地并不能保证电流互感器二次断线不产生高压。
回复
互感器
2007年10月31日 22:07:51
5楼
只要了现二次开路,都有可能产生开路高压。但是具体电压有多少,得看互感器线圈匝数多少,铁芯大小。
下面网址有我写的一篇关于开路电压分析的文章,可作参考
http://user.qzone.qq.com/289520496/blog/73
回复
qbw4607
2007年11月01日 08:41:43
6楼
“互感器”的文章已经拜读,不过论点不能同意。因为铁芯饱和后,产生的是畸变的波形,通常是含有大量三次谐波的尖顶波,其峰值与铁芯质量,磁化密度有关,是很难计算的。
回复
互感器
2007年11月01日 16:12:29
7楼
谢谢楼上的!
我在文中也讲了,公式是互感器设计原理上的一个计算式,实测开路电压数据我也出了,与计算结果出入很大。
这个计算式仅作一说而已。
回复
cxpcm
2007年11月02日 11:56:19
8楼
对于6楼的说法,本人不能认同,二次侧开路时铁芯不会饱和。实测的电压与计算结果误差较大应另找原因,但一个基本事实是被证实了,那就是:只要二次侧开路,就会产生高压。

这样讨论很好!各抒已见,共同提高。
回复
qbw4607
2007年11月02日 16:13:40
9楼
看到帖子,很高兴有人探讨。
本人多次使用示波器观察过电流互感器二次负载变化时的波形。
在负载增加(由Re-20Re)后确实出现了含有大量三次谐波的尖顶波,(二次开路时为保护设备未再观察)。该种波形只有铁芯饱和时才能出现。
从常理即可推断,普通互感器铁芯截面并不大,电流互感器正常情况下,由于有二次电流的存在,一次的磁势与二次的磁势相平衡,铁心中主磁通很小,当二次断开时,所有一次电流全部作用于励磁,铁芯自然会饱和的。
回复
li889800
2007年11月02日 16:45:05
10楼
顶下!!有味

只要有一点接地


那么这个互感器的电位就与地是等电位

回复
老灰兔子
2007年11月02日 23:24:18
11楼

一端接地,并不等于两端都等电位。

你不会把三相变压器的中性点接了地,其它的三相输出端也与中性点等电位吧?
回复