7米的静水压力产生的充实水柱到底有多少呢?
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年07月21日 09:14:24
只看楼主

高规中,对于消防初期用水量和水压做了说明.从高位水箱至最不利消火栓的静压保证7米,那么在消防过程中,这个压力到底能产生多大的充实水柱,对初期消防效果到底有多大呢?谢谢

高规中,对于消防初期用水量和水压做了说明.
从高位水箱至最不利消火栓的静压保证7米,那么在消防过程中,这个压力到底能产生多大的充实水柱,对初期消防效果到底有多大呢?
谢谢
免费打赏
linyinong
2005年07月21日 09:22:18
2楼
自己计算!
回复
asyoulike
2005年07月21日 09:24:08
3楼
7m静压能产生多大水柱是有公式计算的,还用问吗?至于7m静压对初期消防有多大效果就不用你我操心了。
回复
malong_555
2005年07月21日 09:36:58
4楼
这个水柱的大小肯定满足不了消防要求,关键是它对消防效果怎么样!
回复
asyoulike
2005年07月21日 09:47:54
5楼
你刚出道。
回复
malong_555
2005年07月21日 09:50:58
6楼
这个充实水柱长度只有不到六米.实际上对于在初期消防来说,作用不是很明显!
只能作为临时性的一个扑救措施而已.
不管是不是刚出道,只要对一个问题能仔细研究,搞清它的具体原理和设置初衷,我的目的已经达到了.
回复
hjw965
2005年07月21日 10:14:12
7楼
最不利---毕竟不是多数。
回复
malong_555
2005年07月21日 10:19:57
8楼
楼上说法赞同!
回复
kimfl
2005年07月21日 10:35:36
9楼
10分钟内初期火灾并不严重,10分钟后低于100米的建筑的水泵产生的充实水柱有10米
如果要按动压的要求来设置静压的话,水箱必然架得很高或者必然要做增压设备,架高对结构建筑外形都有影响,设备需要安装设置空间,我觉得规范这一条从经济方面考虑的比较多
回复
malong_555
2005年07月21日 10:45:04
10楼
9楼兄弟从经济方面上说比较实际一些!
回复
py114484889
2005年07月21日 12:31:48
11楼
7米水柱在减去出口和水带的损失,水柱差远了
回复