现楼内暖气泵房在地下二层,供水压力为0.8—0.85,回水压力却很高,有0.95-10,而目前锅炉房的供水压力在0.7左右,回水压力只有0.55-0.6,水温还可以,供水68度,回水50度。跪请教这压力是怎么回事,正常应该是多少?
现楼内暖气泵房在地下二层,供水压力为0.8—0.85,回水压力却很高,有0.95-10,而目前锅炉房的供水压力在0.7左右,回水压力只有0.55-0.6,水温还可以,供水68度,回水50度。跪请教这压力是怎么回事,正常应该是多少?
12楼
如果能上传系统图为最好,标明设备的相对位置,主要的设备设施,这样才能快速地帮你分析问题,而不是猜。
回复
13楼
你的循环泵的扬程是多少啊?
回复
14楼
压力表有问题了
回复
15楼
系统水太脏了。
回复
16楼
你的热水循环泵扬程多少? 补水定压点定在哪里高度多少 ?
这个很奇怪的现象 希望群主说详细点 我们大家都讨论一下
回复
17楼
好奇怪啊,是不是压力表有问题了?
回复
18楼
请楼主说得更明白一些。如果回水压力比供水压力高,如果排除了压力表的问题,那水肯定是倒流的。
回复
19楼
你的一次和二次的 供 回 都接对没?
回复
20楼
我看你是接反了,呵呵
回复
21楼
可能跟定压装置有关,供水上有止回阀,回水上没有,故定压装置的压力会反映到回水上
回复