现楼内暖气泵房在地下二层,供水压力为0.8—0.85,回水压力却很高,有0.95-10,而目前锅炉房的供水压力在0.7左右,回水压力只有0.55-0.6,水温还可以,供水68度,回水50度。跪请教这压力是怎么回事,正常应该是多少?
现楼内暖气泵房在地下二层,供水压力为0.8—0.85,回水压力却很高,有0.95-10,而目前锅炉房的供水压力在0.7左右,回水压力只有0.55-0.6,水温还可以,供水68度,回水50度。跪请教这压力是怎么回事,正常应该是多少?
2楼
确认的你的表正常!确认供回水管线没有接错!
回复
3楼
我看楼主在和我们开玩笑,如果回水压力高,那么哪边是供哪边是回?
回复
4楼
回水管道上是否安装除污器,有可能是除污器堵塞造成的。
回复
5楼
除污器已经清理过了,刚清理完的时候回水压力回落到0.8,可运行一天后又升高到0.95了
回复
6楼
迷糊~~ 水应该倒着循环了~~ 期待谜底
回复
7楼
"除污器已经清理过了,刚清理完的时候回水压力回落到0.8,可运行一天后又升高到0.95了"再清一次
回复
8楼
回水管压力=水静压+(供水管压力-阻力损失)
回复
9楼
回水压力表与供水压力表安装位置有高差,是不是有2~3米的高差,另外就是除污器堵塞的影响。
回复
10楼
水泵供回水管之间是否设有防水击的旁通管?止回阀是否管用?
回复
11楼
我看你是逆循环了,你的锅炉供水是0.7,回水0.55,应该是逆循环的,循环泵是倒转的
回复