这样是否有两股水柱
hzy8607
hzy8607 Lv.4
2010年01月07日 17:51:02
只看楼主

有个厂房,二层,中间落空的,二层被分层两部分,中间隔开了,那么我的消火栓是否要两边都设,因为在一边设的话,画圆圈就已经满足了两股水柱的要求,但是实际上水枪是拖不过去的,这样子应该是不行的吧,应该是要在两边都设消火栓吧.....甲方想省钱,说设计的也应该替甲方想想,能省则省,不知道找谁做的设计,想用我们院出图,我感觉不妥,不知道有什么强有力的理由反驳[ 本帖最后由 hzy8607 于 2010-1-7 17:56 编辑

有个厂房,二层,中间落空的,二层被分层两部分,中间隔开了,那么我的消火栓是否要两边都设,因为在一边设的话,画圆圈就已经满足了两股水柱的要求,但是实际上水枪是拖不过去的,这样子应该是不行的吧,应该是要在两边都设消火栓吧.....甲方想省钱,说设计的也应该替甲方想想,能省则省,不知道找谁做的设计,想用我们院出图,我感觉不妥,不知道有什么强有力的理由反驳

[ 本帖最后由 hzy8607 于 2010-1-7 17:56 编辑 ]
35f113314312d1f6922c.jpeg
55.7 KB
立即下载
免费打赏
w-jwei
2010年01月07日 21:20:48
2楼
偶的意见也是,大的空间内,可用画圈来年保护半径,除此之外,我都是用采用实际路线来确定消火栓的保保护半径,消防无小事,你给建设单位省钱,你会承担责任的!!
回复
zhenxin02151037
2010年01月08日 08:58:45
3楼
布置消火栓你要从箱处拉PL线到保护位置不超过栓保护距离,且拉至门口不超过水带长度打8-9折
回复
jjplj
2010年01月08日 09:50:25
4楼
画圈的意思不是光在图上画个圆,碰见障碍物要绕行,算的是水带的实际路线,要灵活理解意思
回复
hzy8607
2010年01月08日 11:31:04
5楼
这样是否有两股水柱
回复
winsonmaisheji
2010年01月09日 12:40:25
6楼

什么叫长度打8-9折啊?
回复
chenzq_001
2010年01月09日 22:32:59
7楼
这张图 问题太大 消火栓位置有的不能布
我建议两边布 你看一下室内消防用水量 还有总消火栓数量 看看是否要不成环状的
回复
chenzq_001
2010年01月09日 22:36:23
8楼
“什么叫长度打8-9折啊?”建议你去看看消火栓保护半径咋计算
回复