寻顶管前辈取经
红尘骑士
2010年01月07日 17:22:11
只看楼主

有没有做过顶管的前辈,我有些问题想跟大家学习学习。 1 每次顶管的长度有没有要求?我们现在所顶的是钢管,从厂家买来的成品管道是12米一根,现场割成三米一段的顶进,可以不? 2 钢管可以直接顶进不?防腐层会不会出现磨损? 3 如果一段一段的顶进,钢管就需要现场焊接,焊缝得现场防腐(环氧树脂玻璃钢外防腐),但防腐有一个固化时间,所以工期会拖的比较长,有没有好点的解决办法? 4 顶力计算各个公式算出来顶力不太一样,有没有前辈可以说下D1000的钢管顶进一百米大约得多少顶力,可以做个量的参考。或者每顶一米管子约要多少T顶力。

有没有做过顶管的前辈,我有些问题想跟大家学习学习。
1 每次顶管的长度有没有要求?我们现在所顶的是钢管,从厂家买来的成品管道是12米一根,现场割成三米一段的顶进,可以不?
2 钢管可以直接顶进不?防腐层会不会出现磨损?
3 如果一段一段的顶进,钢管就需要现场焊接,焊缝得现场防腐(环氧树脂玻璃钢外防腐),但防腐有一个固化时间,所以工期会拖的比较长,有没有好点的解决办法?
4 顶力计算各个公式算出来顶力不太一样,有没有前辈可以说下D1000的钢管顶进一百米大约得多少顶力,可以做个量的参考。或者每顶一米管子约要多少T顶力。


大家有没有比较好的顶管施工方案,有的话麻烦发到 guhun85623@163.com 加我QQ438226949也行,谢谢了。

希望本贴能成为大家交流的一个平台,谢谢。
免费打赏
红尘骑士
2010年01月08日 17:12:29
2楼
没人做过顶管吗?先顶起来再说
回复
lianxinyu080
2010年01月12日 13:19:00
3楼
没做过,不过感觉用钢管好像比较麻烦,学习了
回复
yangqing8508
2010年01月13日 13:38:25
4楼
做过顶管工程,具体技术不怎么清楚,请的顶管技术公司,我们是顶PE管,18米都可以顶,只要有足够的下探放坡距离,他有专门的顶管和捣钻头,是用拖拉的方式将管子拉进预先钻好的空洞,至于防腐磨损肯定是有一点的,你可以叫他们加大捣钻头直径,反正你是钢管,挤压变形可能较小,不过成本可能会大一点
回复
xyy47
2010年01月15日 13:19:53
5楼
楼主还是看一下顶管技术规范及顶管技术设计手册,里面有详细介绍。
回复
xyy47
2010年01月15日 13:21:22
6楼
楼主还是看一下顶管技术规范及顶管技术设计手册,里面有详细的介绍。网上以前也有介绍的,你自己可以寻找一下的。
回复
xiaojiewu8888
2010年01月15日 16:17:43
7楼
如果顶管每根长,则工作坑长,100米顶力约350T左右,钢管顶需加顶铁,具体需计算。参照楼上的看规范!
回复
蒋大为
2010年01月16日 11:20:36
8楼
回复
伪高手
2010年01月18日 20:25:56
9楼
我说一下吧,如果是500以下的管道,还是用PE管合适,采用定向钻很方便的。如果500以上管道,还是先顶砼套管,然后再穿钢管,这样既不影响防腐,也有利于以后维修。:time: :time:
回复
liwenbo
2010年01月20日 11:02:36
10楼
我这个现场过坝要顶管,顶得是比管线大2号的钢套管。
回复
nmgxp
2010年01月24日 13:14:38
11楼
还是先顶砼套管吧
安全点,毕竟这么大的管
一般最少用320吨的顶管机械
回复

相关推荐

APP内打开