洁净室综合性能检测方法
变风量顾问
2005年07月20日 17:11:54
只看楼主

洁净室综合性能检测方法一、过滤器检漏(使用仪器:检漏仪和尘埃离子计数器)1.对于安装于送、排风末端的高效过滤器,应用扫描法进行过滤器安装边框和全断面检漏。扫描法有检漏仪法(光度计法)和采样量最小为1L/min的粒子计数器法两种。对于超高效过滤器,扫描法有凝结核计数器法和激光粒子计数器法两种。2?检漏仪法检漏(1)被检漏过滤器必须已测过风量,在设计风速的80%~120%之间运行。

洁净室综合性能检测方法

一、过滤器检漏(使用仪器:检漏仪和尘埃离子计数器)

1.对于安装于送、排风末端的高效过滤器,应用扫描法进行

过滤器安装边框和全断面检漏。扫描法有检漏仪法(光度计法)和

采样量最小为1L/min的粒子计数器法两种。对于超高效过滤器,

扫描法有凝结核计数器法和激光粒子计数器法两种。

2?检漏仪法检漏

(1)被检漏过滤器必须已测过风量,在设计风速的80%~

120%之间运行。

(2)在同一送风面上安有多台过滤器时,在结构上允许的情

况下,宜用每次只暴露1台过滤器的方法进行测定。

(3)当几台或全部过滤器必须同时暴露在气溶胶中时,为了

对所有过滤器造成均匀混合,宜在风机吸入端或这些过滤器前方

支干管中引入检漏用气溶胶,立即在受检过滤器的正前方测定上

风侧浓度。

(4)对于高效过滤器,当检漏仪表为对数刻度时,上风侧气

溶胶浓度应超过仪表最小刻度的104倍;当检漏仪表为线性刻度

时,上风侧气溶胶浓度需达到80~100μg/L。检漏仪表应具有

0.001~100μg/L的测量范围。

3?粒子计数器法检漏

(1)被检过滤器必须已测过风量,在设计风速的80%~120%

之间运行。

(2)在被检高效过滤器上风侧测定大气尘的微粒数,以大于

或等于0.5μm微粒为准,其浓度必须大于或等于3.5×104粒/L;

若检测超高效过滤器,则以大于或等于0.1μm微粒为准,其浓度

必须大于或等于3.5×106~3.5×107粒/L。

(3)若上风侧浓度不符合上项规定,则应引入不经过滤的空

气,如果还达不到规定,则不宜用粒子计数器法和凝结核计数器

法检漏。

4检漏时将采样口放在距离被检过滤器表面2~3cm处,以

5~20mm/s的速度移动,对被检过滤器整个断面、封头胶和安装

框架处进行扫描。

变风量顾问
2005年07月20日 17:13:13
2楼
二、风量和风速的检测(使用仪器:风量罩和风速计等)

1.风量风速检测必须首先进行,净化空调各项效果必须是在

设计的风量风速条件下获得。

2.风量检测前必须检查风机运行是否正常,系统中各部件安

装是否正确,有无障碍(如过滤器有无被堵、挡),所有阀门应

固定在一定的开启位置上,并且必须实际测量被测风口、风管尺

寸。

3.对于单向流(层流)洁净室,采用室截面平均风速和截面

积乘积的方法确定送风量,其中垂直单向流(层流)洁净室的测

定截面取距地面0.8m的水平截面;水平单向流(层流)洁净室取

距送风面0.5m的垂直截面。截面上测点间距不应大于2m,测点

数应不少于10个,均匀布置。仪器用热球风速仪。

4.对于乱流洁净室,采用风口法或风管法确定送风量,做法

分别见第6项、第7项和第8项。

5.对于不安装过滤器的风口,可按现行国家标准《通风与空

调工程施工及验收规范》GBJ243附录一的方法执行。

6.对于安有过滤器的风口,根据风口形式可选用辅助风管,

即用硬质板材做成与风口内截面相同、长度等于2倍风口边长的

直管段,连接于过滤器风口外部,在辅助风管出口平面上,按最

少测点数不少于6点均匀布置测点,用热球风速仪测定各点风速。

以风口截面平均风速乘以风口净截面积确定风量。

7.对于安有同类扩散板的风口,可以根据扩散板的风量阻力

曲线(出厂风量阻力曲线或现场实测风量阻力曲线)和实测扩散

板阻力(孔板内静压与室内压力之差),查出风量。测定时用微压计和细毕托管,或用细橡胶管代替毕托管,但都必须使测孔平

面与气流方向平行。

此外,也可以采用经专业检测部门认可的其他方法。

8.对于风口上风侧有较长的支管段且已经或可以打孔时,可

以用风管法确定风量。测定断面距局部阻力部件距离,在局部阻

力部件前者不少于3倍管径或3倍大边长度,在局部阻力部件后

者不少于5倍管径或5倍大边长度。

9.对于矩形风管,将测定截面分成若干个相等的小截面,每

个小截面尽可能接近正方形,边长最好不大于200mm,测点设于

小截面中心,但整个截面上的测点数不宜少于3个。

对于圆形风管,应按等面积圆环法划分测定截面和确定测点

数。

在风管外壁上开孔,以便插入热球风速仪测杆或毕托管。用

毕托管时先测定动压,然后由下式确定风量:
回复
变风量顾问
2005年07月20日 17:13:33
3楼
三、静压差的检测(使用仪器:数字微压计等)

1.静压差的测定应在所有的门关闭时进行,并应从平面上最

里面的房间依次向外测定。

2.对于洁净度高于100级的单向流(层流)洁净室,还应测

定在门开启状态下,离门口0.6m处的室内侧工作面高度的粒子

数。

回复
变风量顾问
2005年07月20日 17:13:54
4楼
四、单向流(层流)洁净室截面平均风速、速度不均匀度的检测(使用仪器:热球风速仪和热式风速仪等)

1?测定截面、测点数和测定仪器应符合本附录二、3项的规定。

2?测定风速宜用测定架固定风速仪以避免人体干扰,不得不

手持风速仪测定时,手臂应伸直至最长位置,使人体远离测头。
回复
变风量顾问
2005年07月20日 17:15:02
5楼
五、室内洁净度的检测(使用仪器:尘埃离子计数器)

1?测定洁净度的最低限度采样点数按附表6.1的规定确定。

每点采样次数不少于3次,各点采样次数可以不同。


回复
jswgq-55
2005年07月20日 17:15:16
6楼
楼主,检测开始应对所用设备作一说明,便于同行学习和比较,方法等。
回复
变风量顾问
2005年07月20日 17:15:57
7楼
2.测定洁净度的最小采样量按附表6.2的规定确定。


回复
变风量顾问
2005年07月20日 17:16:08
8楼
3对于单向流洁净室,采样口

应对着气流方向,对于乱流洁净

室,采样口宜向上。采样速度均应

尽可能接近室内气流速度。

4洁净度测点布置原则是:

(1)多于5点时可分层布

置,但每层不少于5点;

(2)5点或5点以下时可布置在离地08m高平面的对角线

上(附图61),或该平面上的两个过滤器之间的地点,也可以在

认为需要布点的其他地方。

注:室内洁净度的检测也可根据建设单位或设计的要求,按现行国家标准《洁净

厂房设计规范》GBJ73附录二的规定执行。

回复
变风量顾问
2005年07月20日 17:16:43
9楼
六、室内浮游菌和沉降菌的检测

1室内浮游菌测点和洁净度测点可相同;采样必须按所用仪

器说明书说明的步骤进行,特别要注意检测之前对仪器消毒灭菌。

2沉降菌测定时,培养皿应布置在有代表性的地点和气流扰

动极小的地点,培养皿数可与按附表61确定的采样点数相同,但

培养皿最少数量应满足附表63的规定。

回复
变风量顾问
2005年07月20日 17:17:26
10楼
七、室内空气温度和相对湿度的检测(使用仪器:水银温度计和温湿度仪,以及温湿度自记仪等等)

1?室内空气温度和相对湿度测定之前,净化空调系统应已连

续运行至少24h。对有恒温要求的场所,根据对温度和相对湿度波

动范围的要求,测定宜连续进行8~48h,每次制定间隔不大于30min。

2?根据温度和相对湿度波动范围,应选择相应的具有足够精

度的仪表进行测定。

3?室内测点一般布置在以下各处:

(1)送、回风口处;

(2)恒温工作区内具有代表性的地点(如沿着工艺设备周围

布置或等距离布置);

(3)室中心(没有恒温要求的系统,温、湿度只测此一

点);

(4)敏感元件处。

所有测点宜在同一高度,离地面0?8m。也可以根据恒温区的

大小,分别布置在离地不同高度的几个平面上。测点距外墙表面

应大于0?5m。

4?测点数按附表6.4确定。

回复
变风量顾问
2005年07月20日 17:17:48
11楼
八、室内噪声的检测

1测噪声仪器为带倍频程分析仪的声级计。一般只测A声级

的数值,必要时测倍频程声压级。

2测点位置:宜按附图6.1的5点设置,面积在15m2以下

者,可用室中心1点;测点高度距地面1.1m
回复