现场检测单元划分、检测单体1检测单元划分钢材料力学性能检测时,一般对每一结构单元按同类构件同一规格的钢材划分检测单元。2检测单体在检测单元中抽取的样本称为检测单体,检测单体可以是一个构件,也可以是构件的一部分。检测内容、方法和依据1检测内容钢材力学性能检测包括对结构中钢筋、型钢及钢板(钢结构)强度、变形性能及其他必要力学性能的检测。2检测方法切取式样法检测钢材的力学性能
现场检测单元划分、检测单体
1 检测单元划分
钢材料力学性能检测时,一般对每一结构单元按同类构件同一规格的钢材划分检测单元。
2 检测单体
在检测单元中抽取的样本称为检测单体,检测单体可以是一个构件,也可以是构件的一部分。
检测内容、方法和依据
1 检测内容
钢材力学性能检测包括对结构中钢筋、型钢及钢板(钢结构)强度、变形性能及其他必要力学性能的检测。
2 检测方法
切取式样法检测钢材的力学性能
1)钢材力学性能检测应优先釆用切取试样法,若无法切取试样也 可釆用表面硬度法等非破损或微破损法进行检测。
2)在已有结构构件上切取试样时,应保证所取试样具有起表性,并不危及结构安全和正常使用。
3) 保证所切取试样的原始自然状态避免受到扰动,防止塑性变形、硬化等作用改变其性能。
4)用焰切取样时,切口距试件成型边线宜大于20mm,并大于钢材厚度或直径。
5)采用切取试样法检测时,应测定钢材屈服点、抗拉强度和伸长率(均匀伸长率),若结构可靠性鉴定分析需要,可增加钢材冷弯和冲击功测试项目。
表面硬度法检测混凝土中钢筋的强度
被测结构不适宜现场取样或无法取样时,采用表面硬度法近似推断钢筋的强度。现场检测常用里氏硬度计法,按标准《里氏硬度试验方法》(GB/T17394-1998)进行。
1)混凝土构件中钢筋影响处理a.表面粗糙度的影响
经过试验,得出表面粗糙度对里氏硬度有较大的影响,表面越粗糙,里氏硬度值越离散。 b.试件固定条件的影响试验表明,混凝土构件中的钢筋满足里氏硬度的测量要求。 c.钢筋锈蚀的影响试验表明,锈蚀对钢筋里氏硬度有一定的影响。 d.加荷载(压力)大小的影响试验表明,试件在屈服以前,其里氏硬度值变化不受荷载大小的影响;而材料屈服以后,里氏硬度值随之下降。
综述影响条件,混凝土中的钢筋其表面经打磨抛光处理后,满足里氏硬度计的测量要求,可以采用里氏硬度计来测定其硬度值。
2)钢筋的抗拉强度值
3 参考依据
1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)2)《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008)3)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)
4)《碳素结构钢》(GB/T700-2006)5)《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-2008)6)《黑色金属硬度及强度换算值》(GB/T1172-1999)
常见问题及注意事项
1)对于建造年代久远的房屋,其纵筋采用方钢时,其材料强度评定按I级钢(HPB235)考虑。
2)钢材强度检测时,为避免测试中的振动,应将测区选在钢梁或钢柱翼缘中部正对腹板的位置。
3)Q345钢材抗拉强度评定标准为《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-2008)、Q235钢材抗拉强度评定标准为《碳素结构钢》(GB/T700-2006)。