混凝土材料性能现场检测
土木小易
2016年09月13日 10:27:51
只看楼主

1 、 检测单元划分、抽样取点和布点原则 1.1 检测单元划分 混凝土材料力学性能检测时,一般情况下可按房屋的层划分检测单元; 当不同类型构件的混凝土力学性能检测值相差较大时,按房屋构件的类型划分检测单元; 当房屋层数较多,且确知混凝土的强度设计等级时,将混凝土设计强度相同的若干层合并作为一个检测单 元。 1.2 抽样取点及布点原则



1 检测单元划分、抽样取点和布点原则
1.1 检测单元划分
混凝土材料力学性能检测时,一般情况下可按房屋的层划分检测单元;
当不同类型构件的混凝土力学性能检测值相差较大时,按房屋构件的类型划分检测单元;
当房屋层数较多,且确知混凝土的强度设计等级时,将混凝土设计强度相同的若干层合并作为一个检测单 元。
1.2 抽样取点及布点原则
抽样取点:
1 )单个检测: 适用于单个结构或构件的检测;
2 )批量检测: 适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的30% ,且构件数量不得少于10 件抽检构件时,应随机抽取并使所选构件具有代表性。
布点原则:
1 )一般每一结构或构件测区数不应少于10 个,对某一方向尺寸小于4.5m 且另一方向尺寸小于0.3m 的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5 个。
2 )相邻两测区的间距应控制在2m 以内,测区离构件端部或施工缝边缘不宜大于0.5m ,且不宜小于0.2m
3 )测区应选择在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面。
4 )测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。
5 )测区的面积不宜大于0.04 ㎡。
6 )检测面应为混凝土原原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应留有残留的粉末或碎屑。
7 )对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。
测区.jpg
2 、检测方法及依据
2.1 检测方法
1 )混凝土材料的强度宜釆用超声回弹综合法、非破损方法进行检测,也可釆用钻芯法进行检测。
2 )对长龄期混凝土,应优先釆用超声回弹综合法进行检测;
3 )当不具备两个平行相对测试面时,也可釆用回弹法进行检测;
4 )当混凝土材料表里不一时,如表面受冻伤、受火灾、受化学侵蚀、有严重内部缺陷等,经加大截面法加固处理的原有构件混凝土,以及对一些特种混凝土,均宜采用钻芯法。
2.2 参考依据
1 )《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010
2 )《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011
3 )《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007
4 )《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS 02:2005
相关规范规程资料,请关注微信公众号土木检测,回复关键字资料获取。
3 、项目总工怎么解决常见问题
1 )梁柱等构件的混凝土酥松、强度很低,可以将此类构件按结构损伤考虑要求加固处理,不参与材料强度的检测与评定。
2 )对于房屋有加固历史的情况下,应将原结构混凝土和加固用混凝土强度检测划分为不同的检测单元。
3 )检测材料强度时应以幢为检测单元,而不能几幢房屋一起评定。因为各幢房屋的施工、设计等情况均不完全一致。
4 )对于房屋加建、扩建部分的材料强度检测,应与原结构划分为不同的检测单元,并根据材料强度等级的分类另行划分检测单元。
5 )对于个别回弹值较低的数据,现场应核实剔除后补点;现场完成后数据处理时发现个别点较低剔除时,评定混凝土强度应复核公式和计算系数kc
6 )如果构件数量少于5 个,直接按最小值评定,第二步评定不再需要,同时标准差也不需要。