声波透射法检测现场常见故障及解决方案
上海岩联
2018年12月25日 17:36:13
来自于建筑施工
只看楼主

在各种桩基完整性检测方法中,声波透射法因其检测范围全面、检测结果准确可靠、不受桩长、桩径、场地的限制等特点已成为大直径、桩长较长的混凝土灌注桩完整性检测的重要手段,应用越来越普及。 本文仅就超声波检测基桩完整性的常见问题及设备故障的处理进行总结。 检测现场常见问题或故障的判断及处理如下: 1.检测过程中接收信号突然消失 有两种原因可产生该类现象,一是声测管内无水;二是设备系统故障。首先应检查是声测管内否有水,可在采样状态下,迅速往声测管注水(以防声测管破裂造成的水大量外流),至现象消除,否则,将换能器提出声测管,平行靠近(5cm左右)放在空气中,采样、观察是否有接收波形,无接收波形,则设备系统故障。

在各种桩基完整性检测方法中,声波透射法因其检测范围全面、检测结果准确可靠、不受桩长、桩径、场地的限制等特点已成为大直径、桩长较长的混凝土灌注桩完整性检测的重要手段,应用越来越普及。

本文仅就超声波检测基桩完整性的常见问题及设备故障的处理进行总结。

timg (4).jpg

检测现场常见问题或故障的判断及处理如下:

1.检测过程中接收信号突然消失

有两种原因可产生该类现象,一是声测管内无水;二是设备系统故障。首先应检查是声测管内否有水,可在采样状态下,迅速往声测管注水(以防声测管破裂造成的水大量外流),至现象消除,否则,将换能器提出声测管,平行靠近(5cm左右)放在空气中,采样、观察是否有接收波形,无接收波形,则设备系统故障。

2.判断设备系统的故障部位

将故障的设备换上平面换能器,将平面换能器的辐射面平行相对,相距5cm左右,进行采样,如波形正常,证明超声仪正常,仅仅是径向换能器故障。若判断换能器故障时,接上径向换能器,进行采样,如发射换能器发出响声、无接收波形,则接收换能器故障;如发射换能器无响声,仅将发射换能器更换成平面换能器,将平面换能器的辐射面对准径向换能器的辐射体(中间部位),进行采样,如有波形,则接收换能器完好、发射换能器故障,否则收、发径向换能器均有故障。

3.发射正常、接收时好时坏

换能器刚下水测试时波形正常,一会儿波形逐渐异常,甚至无接收波形,提出声测管后波形正常,或提出声测管、待换能器干燥后波形正常。该现象是由于换能器信号线破损(漏水)、水密性丧失、遇水压大时渗透到换能器主体造成,换能器故障,修复较为困难。

u=1429358179,3892328045&fm=26&gp=0.jpg

4.桩头最后一测点声速、幅度急剧下降

一些桩在桩头部位的最后一个或几个测点的声参量急剧下降,而桩头部位混凝土表现良好。该现象可能是剔除桩头(使用机械设备)时,引起声测管与混凝土脱离(产生间隙)或者混凝土局部破损(产生裂隙)而造成,可在声测管外壁或桩头混凝土浇清水,该现象好转。

5.波形反向及处理

在测试的过程出现波形首波反向的情况,如图1所示,其中图1下为正常波形(首波向下)、图1上为反向波形(首波向上)。从反向波形中可以看出,若以上跳波作为首波,则声速正常、但幅度偏小;若以下跳波作为首波,则幅度正常、声速偏小,因此应尽量避免上述情况的发生。

上述情况多出现在换能器运动过程中进行采样并存储的测试中(自动测柱),造成上述现象的理论机理不十分清楚,可能是换能器运动过程中,辐射体的部分与声测管接触,造成与正常状态的声波传播过程中的介质界面的状况发生变化所致,因此通过使用扶正器可以大大减小该现象产生的几率,因此,建议在换能器运动的过程中进行采样、存储的测试状态下,必须保证换能器的扶正器可以正常工作。

图片1.png

小结本文结合实际案例,对声波透射法检测基桩完整性的常见问题及设备故障的处理进行总结,旨在为从事该项工作的同仁提供参考,可能不尽全面、准确,欢迎同仁指正并进一步交流。