如果无尘车间不做空调用普通风机内循环,用立式空调降温对无尘室洁净度有影响吗?我的QQ:872983695,请前辈们给予指教,急!!!!!
如果无尘车间不做空调用普通风机内循环,用立式空调降温对无尘室洁净度有影响吗?我的QQ:872983695,请前辈们给予指教,急!!!!!
2楼
既然是无尘室,首先要考虑空气过滤吧。你的室内型空调可以初中高效过滤么?呵呵:lol
回复
3楼
空调由业主自己选购
回复
4楼
还很少看到有业主这么做的,净化和空调要分开做,其实空调就是在净化风柜中增加个表冷器(盘管),这样做控制也好做,还省事。向遇到这样的情况时,还是建议你从专业的角度让甲方把空调和净化一起做,不要分开做。
回复
5楼
既然有业主有空调,还要装柜机?是温度下不来么?
回复
6楼
我最近对这种空调做过系统的研究。
你的方案是可行的,适用于中小型洁净空调系统的改造,
用柜式空调机来处理房间冷负荷,注意过滤和尽量不干扰原有气流。
洁净的保证关键是换气次数,和过滤器。
你可以参考一篇论文《中小型洁净室改造实用方法》
[
本帖最后由 qgpei1225 于 2010-1-9 16:41 编辑 ]
回复
7楼
OK
回复