自喷消防用水量
fwl984
fwl984 Lv.2
2010年01月06日 16:38:12
只看楼主

在自喷规范上没查到自喷消防用水量请各大高手告诉下,在哪里可找到自喷消防用水量?还是需要自己计算呀?

在自喷规范上没查到自喷消防用水量
请各大高手告诉下,在哪里可找到自喷消防用水量?
还是需要自己计算呀?
免费打赏
xzymjh
2010年01月06日 19:24:25
2楼
汗,先看规范,再查设计手册,自己计算。不同建筑不同部位不一样
回复
zhenxin02151037
2010年01月07日 10:11:49
3楼
回去翻翻教科书
回复
whf1118
2010年03月09日 14:55:46
4楼
:)
回复
zhouuohz
2010年03月10日 15:36:07
5楼
看看规范吧
回复
foreve686
2010年03月10日 17:24:45
6楼
规范上给出了 各种情况的最底自动喷淋消防用水量的喷水强度再乘以1小时就可以得出总用水量了。消火栓的话同理可得。
回复
feixuanye
2010年04月03日 16:24:13
7楼
:victory: 学习了
回复
shicuifang
2010年06月04日 09:29:20
8楼
按规范,喷水强度乘以作用面积,就是流量。作用时间1小时,求出自喷用水量。
回复
lgtlllhb641
2010年12月07日 17:30:42
9楼
对于自喷系统用水量很是迷茫,一个100米的办公商场一体化建筑,按照中危险Ⅱ类来计算用水量只有57.6m3这个用量是不是太小了啊
回复
wkq_1987
2010年12月08日 11:41:03
10楼
看建筑的性质确定危险等级,然后确定喷水强度和作用面积,可以算出设计秒流量
回复
cailiang008
2010年12月08日 15:02:03
11楼
严格的说,应该按照喷规9.1.3,来逐个喷头的进行计算。但是,实际设计时,大家都不这么算,因为毕竟算起来会有些麻烦。实际设计时,大家都是按照5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的规定值乘以1.3来定的。
回复

相关推荐