室内给水管管径大于DE32时,如何走地下找平层?
dangla123
dangla123 Lv.2
2010年01月06日 16:34:00
只看楼主

遇到一个住宅工程,室内给水管管径为DN25,走地下找平层,地下找平层只有2公分厚,该如何走管?

遇到一个住宅工程,室内给水管管径为DN25,走地下找平层,地下找平层只有2公分厚,该如何走管?
免费打赏
dangla123
2010年01月07日 11:55:42
2楼
没有高手来看看么~~~
回复
l-ll.
2010年01月08日 21:07:37
3楼
可以走顶上,装修时进行合理包装,具体发照片,总有办法
回复
jijikylove
2010年03月01日 17:25:36
4楼
装修时进行合理包装
回复
xiaokangzhijia1117
2013年06月09日 15:00:24
5楼
可否把找平层稍挖一点下去呢
回复
活得潦草
2013年06月25日 13:54:03
6楼
压槽!!!
回复
kobevsdz
2013年06月26日 11:03:22
7楼
可以地上开槽,是卫生间要在做防水之前
回复
小朝
2013年06月26日 11:32:49
8楼
如果装修 以后装修的垫层做好。如果不装修,那就开槽吧。不过要小心结构钢筋和预埋的线管。
回复
dongxueeryuexue
2013年06月27日 10:24:11
9楼
没有问题啊正常的设计地热管道上的赵平层的厚度是50毫米,在室内的周边铺设没有问题
回复
guoxieyu
2013年07月10日 00:12:14
10楼
:P:P:P:P:P:P:P:P
回复
灬天蝎乄
2013年07月11日 09:08:18
11楼
设计时,建筑和设备没有沟通好。。。
不过建筑面层20mm也有点太小了吧,住宅给水管再小也要De25,这个厚度是肯定埋不住管的呀!