1.地下室防火分区最大允许面积500M2,为什么见到的地下停车场都是相通的,好像没有防火分隔?2.排烟往哪儿排?排风往哪儿排?每个地下室都要设风井?多谢指点,谢谢!
1.地下室防火分区最大允许面积500M2,为什么见到的地下停车场都是相通的,好像没有防火分隔?
2.排烟往哪儿排?排风往哪儿排?每个地下室都要设风井?
多谢指点,谢谢!
2楼
可以排风牌烟合用,有必要的就提风井
回复
3楼
汽车库加喷淋可以做到4000平米,10部车以上必须上喷淋,所以比较大的地下室一般都会做到4000平米,多个车库防火之间采用防火卷帘!
回复
4楼
三楼的兄弟说得很对!
《高规》5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。
《汽车库、...》5.1.1地下汽车库或高层汽车库防火分区最大2000平,5.1.2条规定:设有自动灭火系统时,5.1.1条规定值可增加一倍。
回复