单元式高层住宅消火栓立管的设置,必须是双管吗?
求是
求是 Lv.8
2005年07月20日 11:13:38
只看楼主

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95中第7.4.2条: 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。单元式高层住宅消火栓立管的设置是否每个单元必须设置两根立管?

1121906289993.jpg

免费打赏
linxianbin
2005年07月21日 23:39:01
12楼
哎~!兄弟啊~!现在消防难做啊~!做什么都得要先通过消防部门~~!这一关就要花好多时间了~!
有能力就进消防部门就得了~!什么都可以过~!
回复
gzzym
2005年07月22日 08:49:56
13楼
是的!我觉得楼上有位朋友说的是,当地消防部门的意见固然重要,但作为设计者的责任呢?
我的理解应该是双立管!!
回复
富兰克
2005年07月22日 09:03:45
14楼
规范上说的还算明白-困难的情况下设单立管。如果可以还是尽量设双立管吧!
回复
zrhljj
2005年07月22日 09:56:20
15楼
我们做法是双立管,然后双拴
回复
liuhua_gd
2005年07月22日 10:29:44
16楼
双立管,单栓。
回复
wjy7891301
2005年07月22日 11:10:36
17楼
你的问题我遇到过,经过与总工的探讨,“十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。” 这条是强制规范,必须是“塔式住宅”才行,单元式高层住宅每个单元要两根立管,在每层各接一个消火栓,可共设于一个消火栓箱中,当布置空间不足时。
回复
ldhcyx
2005年07月22日 12:05:57
18楼
高层住宅一般做法
双立管
单栓口或者双栓口
设置自救水喉


具体做法参照当地消防审核部门.
建议楼主从设计角度出发,将功能是设计周全,毕竟消防工程为终身责任制
回复
fastforever
2005年07月22日 14:22:17
19楼
《高规》绝对是要严格遵守,单元式住宅火灾扩散的危险性和危害性都要比塔式住宅大,可不能随意变通呀。
回复
torrent
2005年07月22日 16:54:11
20楼
高层18层及以下的一梯两户的消防立管有没有必要设单管双栓的?我觉得没有必要,只要单管单栓,我只要保证同一层楼面的所有地方都在我消火栓的保护范围之内
回复
sorry222
2005年07月22日 21:15:01
21楼
俺们这个地方12层以上的单元式住宅都是按塔式住宅标准做的(建筑结构设备都是)
所以12-18层单元式住宅,双栓单管,ok。
回复