新手请教,苏州供电部门要求接地开关从上往下的开启方式有没有道理?
达人赵强
2010年01月04日 16:02:51
只看楼主

新手请教,苏州供电部门要求接地开关从上往下的开启方式有没有道理?

新手请教,苏州供电部门要求接地开关从上往下的开启方式有没有道理?
免费打赏
hwc_wy
2010年01月11日 14:52:11
2楼
说的有道理的,而且常规页是这样的,因为接地开关一般在开关运行状态下是分闸的,停电检修维护时才分断路器和接地闸,运行时,防止由于接地刀加紧力不够,操作部分没有限位机构,外部的长时间振动造成意外合闸,所以才有这样的要求,不过有很多接地刀都有连锁的,根本不可能自己松动合闸,所以可以不考虑,但是接地刀基本都是按这个思路设计的,这和我们刀闸是一样的道理
回复
fatman1234
2010年01月11日 15:51:03
3楼
没有明白,那么如果接地刀分开,动触头是应该在上咯?
回复
shuaige607
2010年01月15日 16:27:22
4楼
2楼的是不是说反了呢?
回复
达人赵强
2010年01月15日 18:29:22
5楼
是啊,反装有没有关系呢??
回复
星湖
2010年01月15日 21:51:13
6楼
避免刀闸自重 误合吧
其实有机械连锁的
回复
ronald_csge
2010年01月15日 21:56:51
7楼
通常电气刀闸都是动触头在下,静触头在上。也就是往上合闸,往下分闸的。
回复

相关推荐

APP内打开