具体参见专题《风冷管道式中央空调系统设计》,请多多发表评论,积极讨论 :)http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507192269/index.htm
具体参见专题《风冷管道式中央空调系统设计》,请多多发表评论,积极讨论 :)
http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507192269/index.htm
22楼
是所有风阀关闭时主机才关闭,只要有一个风阀开,主机就自动开。不动脑子想想?
回复
23楼
我和19楼同志有同样的看法,一个房间的温度达到了,另外房间没有达到设定的温度,主机关闭了,应该不合理了吧!!
回复
24楼
楼主,我有问题要上传,我怎么看不到我上传的内容啊,
是不是我没有注册啊,应该怎么做,才能和他们一样,能够发表我的看法
我的电话是05368775434
谢谢
回复
25楼
风管机,对层高有要求,回风口布置有困难。
而且噪音较大!
回复
26楼
23楼:一个房间的温度达到了,另外房间没有达到设定的温度,主机不会关闭。只有主机所供的所有房间温度都达到要求才会关闭主机。
回复
27楼
不知道是我没说明白,还是您没看清楚。
回复
28楼
他没看清楚:"是所有风阀关闭时主机才关闭,只要有一个风阀开,主机就自动开。不动脑子想想?"
回复
29楼
不知道楼主的房子在什么地点,如果是需要供暖的地方,建议不要用YGCC系列机器.
YORK的水机还行,管道机还是少用为好.YGCC的直接蒸发式的机器,室内机有几个,压缩机就有几个.
偶对YORK没意见,只是友情提醒一下.如果一定要买管道机,开利原装的5HP管道机是个经典,小管道机MQ的也还行,买日本人的就性价比不好了.
回复
30楼
不过YGCC可以带热水盘管,如果有壁挂炉的话,那就OK了,YGCC制冷是没有问题的.
回复
31楼
现在出的YGCC一拖一的冷暖型,都是标配电辅.
回复