对高层住宅设管道机,下列看法哪些是有道理的?
galford005
galford005 Lv.2
2005年07月19日 17:49:45
来自于中央空调
只看楼主

具体参见专题《风冷管道式中央空调系统设计》,请多多发表评论,积极讨论 :)http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507192269/index.htm

具体参见专题《风冷管道式中央空调系统设计》,请多多发表评论,积极讨论 :)

http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507192269/index.htm
免费打赏
jswgq-55
2005年07月21日 09:02:42
12楼
“实现风口与主机联动”,能否详细说明、解释。如:某一房间达到设定温度,是否关闭风阀,风机哪时有何动作?请指点一二?
回复
gg7901
2005年07月21日 11:11:09
13楼
还是多联机比较合适,俺觉得,贵有贵的好处。而且降温迅速,房间单独控制。智能化。
回复
yb.xing
2005年07月21日 12:43:07
14楼
我是不大喜欢风管机
回复
bzl7178
2005年07月22日 08:04:02
15楼
12楼的朋友,室内温度达到设定温度后,风阀关闭,风阀关闭主机关闭,风阀开始主机开。自要从控制这加一点自动控制设备就可以解决。您想想,大楼里边普通风阀、风机、消防设备都能实现联动,何况我们这个小机呢?我们已经作了不少的项目,都是这么做的,造价小了,单独控制方面也解决了。国内的一拖多、水机开始都是来自日本,而风管机则是来自欧、美国家,由于我们中国里日本近点,所以国内的空调开始是水机和一拖多机组。像美国、欧洲国家多数用的是风管机,既然风管机有这样那样的所谓缺点,为什么美国鬼子还用得这样多,既然能存在,就有它的优势。所以我们不要武断的下结论。只要采取适当的方法就能解决很多问题。
回复
bzl7178
2005年07月22日 08:10:42
16楼
我看楼主的三个选项都是片面之词,房间负荷不管选什么机组都必须详细计算,就算是配水机,30平米的大厅,你给他配2kw的风机盘管行吗?房间冷热不均匀,是风量调节不够以及气流组织设计不好造成的。而至于漏水,那就是安装的问题了,水机比风管机的水管还要多,要说漏水应该属它最严重了。以上问题都是户式中央空调共有的问题,而不能拿到这里讨论风管机如何如何?
回复
bzl7178
2005年07月22日 08:12:06
17楼
您那三个选项都无道理可言
回复
hh12
2005年07月22日 09:52:33
18楼
还是多联机好!
回复
jswgq-55
2005年07月22日 13:42:09
19楼
“风阀关闭主机关闭,风阀开始主机开”,不会吧,一房间风阀关,主机也关?哪其它房间呢?
回复
sgp7478
2005年07月22日 15:21:47
20楼
风管机,从我设计以来就不主张采用,因为这种机看似简便,但安装挺麻烦,而且对建筑的要求也高,对装饰的美观设计有很阻力;另外从使用角度来看,更是麻烦多多,控温不精确,无法做到按需分配,虽然装了所谓的电动风阀,那又有什么用呢。所以我不赞成采用,谁采用了,就是对我们可敬的业主不尊重,谁就是胡来。
回复
jsha_zy
2005年07月22日 16:04:05
21楼
风管机,对层高有要求,回风口布置有困难。
风管机,对层高有要求,回风口布置有困难。
回复

相关推荐