高层建筑上人屋面女儿墙0.5米高防护栏杆高度多少
zhaogj700807
2010年01月01日 19:03:57
只看楼主

高层建筑上人屋面女儿墙0.5米高防护栏杆高度多少

高层建筑上人屋面女儿墙0.5米高防护栏杆高度多少
tanker95
2010年01月01日 20:18:47
2楼
这个有规范的,是按可踏高度起算的,具体看规范,要不看百度一下
回复
tt150112
2010年01月02日 23:09:39
3楼
1050-500=550mm,因为护栏下台阶大于300,所以为550;若台阶小于300,那么护栏应该为1050
回复
feiyananbb
2010年01月03日 12:10:59
4楼
高层建筑的防护栏杆高度好像是1.2米!
回复
y200214127
2011年08月22日 15:34:23
5楼
这个兄台的回复有问题,可踏面的定义是宽度大于250,高度小于450(此两项条件必须同时满足)才能称之为可踏面。所以你这个计算公式有问题。

楼主提出的0.5M女儿墙高度不满足可踏面的要求!所以栏杆的高度应该按第二种也就是1.1-05=0.6M来计算!
回复
aoua94279
2013年09月17日 18:19:22
6楼
学习了,感谢分享
回复
xhhong2011
2013年09月23日 16:10:17
7楼
这不是建筑的问题么,怎么到我们结构的专栏里来了
回复
布高兴
2014年06月02日 18:02:05
8楼
表达不清楚,好像现行规范要求最低处不应小于1.3米,如果最低处女儿墙净高是0.5米的话,上部护栏高度应该是不低于0.8米。
回复
yangyitong0419
2014年08月21日 13:59:37
9楼
一米一:):victory:
回复

相关推荐

APP内打开