现有一台200kVA的杆上变,低压进线柜总断路器,我选400A的,我师傅说小了,要我改为630A的,短路器,好像选额定电流的1.25倍到1.5倍之间都可以吧?请高手解答一下,谢谢!
现有一台200kVA的杆上变,低压进线柜总断路器,我选400A的,我师傅说小了,要我改为630A的,短路器,好像选额定电流的1.25倍到1.5倍之间都可以吧?请高手解答一下,谢谢!
2楼
变压器额定电流289A,400A开关已有1.386倍,应该可以了,太大不好(除非以后变压器扩容考虑)。
回复
3楼
足够了。
回复
4楼
:lol
额定电流够了,总进线什么断路器?看你选择的开关400A的短路参数是否够?
回复
5楼
谢谢!短路参数,我选35kVA的,足够大了,我想问一下,是不是选额定电流的1.25~1.5倍?有规程可以参考吗?
回复
6楼
楼主估计是电力系统的吧,
供电部门都这么选
回复
7楼
断路器型号没定,我们只给出技术参数,不过要买人民电器的说。
回复
8楼
按理说是够了
回复
9楼
油变考虑过载能力。:victory:
回复
10楼
不过选630的也不错,如果按额定电流的1.5倍选,就超过400A了
回复
11楼
35KA。。冲击值吧?
至于额定电流,I1op / Ial < 1
I1op:过流一次动作值 Ial :线路载流量
回复