200kVA的变压器,低压进线开关选400A的错了吗?
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2009年12月31日 10:27:02
来自于变压器
只看楼主

现有一台200kVA的杆上变,低压进线柜总断路器,我选400A的,我师傅说小了,要我改为630A的,短路器,好像选额定电流的1.25倍到1.5倍之间都可以吧?请高手解答一下,谢谢!

现有一台200kVA的杆上变,低压进线柜总断路器,我选400A的,我师傅说小了,要我改为630A的,短路器,好像选额定电流的1.25倍到1.5倍之间都可以吧?请高手解答一下,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2009年12月31日 10:34:21
2楼
变压器额定电流289A,400A开关已有1.386倍,应该可以了,太大不好(除非以后变压器扩容考虑)。
回复
短路以后
2009年12月31日 10:42:14
3楼
足够了。
回复
红苹果
2009年12月31日 10:49:37
4楼
:lol
额定电流够了,总进线什么断路器?看你选择的开关400A的短路参数是否够?
回复
zmudxiaxue
2009年12月31日 10:52:50
5楼
谢谢!短路参数,我选35kVA的,足够大了,我想问一下,是不是选额定电流的1.25~1.5倍?有规程可以参考吗?
回复
gdx8785
2009年12月31日 10:53:09
6楼
楼主估计是电力系统的吧,
供电部门都这么选
回复
zmudxiaxue
2009年12月31日 10:54:33
7楼
断路器型号没定,我们只给出技术参数,不过要买人民电器的说。
回复
benlychan
2009年12月31日 11:04:55
8楼
按理说是够了
回复
liu.yanjin
2009年12月31日 11:08:01
9楼
油变考虑过载能力。:victory:
回复
zmudxiaxue
2009年12月31日 11:18:42
10楼
不过选630的也不错,如果按额定电流的1.5倍选,就超过400A了
回复
红苹果
2009年12月31日 11:21:35
11楼
35KA。。冲击值吧?
至于额定电流,I1op / Ial < 1
I1op:过流一次动作值 Ial :线路载流量
回复

相关推荐