200kVA的变压器,低压进线开关选400A的错了吗?
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2009年12月31日 10:27:02
来自于变压器
只看楼主

现有一台200kVA的杆上变,低压进线柜总断路器,我选400A的,我师傅说小了,要我改为630A的,短路器,好像选额定电流的1.25倍到1.5倍之间都可以吧?请高手解答一下,谢谢!

现有一台200kVA的杆上变,低压进线柜总断路器,我选400A的,我师傅说小了,要我改为630A的,短路器,好像选额定电流的1.25倍到1.5倍之间都可以吧?请高手解答一下,谢谢!
免费打赏
红苹果
2009年12月31日 11:22:11
12楼
看着选吧。。
回复
zmudxiaxue
2009年12月31日 11:50:21
13楼
电缆选的是YJV22 0.6/1kV 4*185的,我查了下推荐载流量是390A,那是不是630的开关太大了?
回复
zmudxiaxue
2009年12月31日 11:54:21
14楼

过流一次动作值是不是过流时跳闸的值,这个值应该大于额定电流嘛?
回复
红苹果
2009年12月31日 12:04:48
15楼
:victory:
对头!
但630A是壳架电流还是额定电流?如果额定电流,那肯定大了。。怎么保护电缆。。

对头,一般稍大于额定电流即可,可按1.1倍算。。

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-12-31 12:19 编辑 ]
回复
zmudxiaxue
2009年12月31日 12:22:44
16楼
是额定电流,谢谢你的指教,以后多多向你们学习!
回复
xia510231
2009年12月31日 19:23:52
17楼
你师傅说小了?你师傅说的也不一定全对。
回复
pxq_505
2010年01月01日 22:23:49
18楼
额定电流准确不准确哟 200KVA 低压才289A 我不会算 就经验来看 应该比这个大
回复
a685533
2010年01月04日 21:05:30
19楼
应该大一点,考虑到有大的设备起动电流,630A差不多
回复
wsgdgs
2010年01月05日 20:01:00
20楼
400A足够了,太大不好
回复
helin7328207
2010年01月06日 08:14:04
21楼
630A差不多
回复

相关推荐

APP内打开