关于fenton法的工程上的一点问题
面包
面包 Lv.11
2009年12月30日 12:10:13
来自于水处理
只看楼主

最近在调试一个fenton法处理机械加工清洗废水,进水COD在1500~3000,废水中主要含有表面活性剂、多元醇水溶液等物质,采用投加硫酸亚铁(40%)、双氧水(35%)进行处理。现场小试始终不能确定最佳的投药量,最好情况下COD出水始终在700~800(进水COD为1500左右)。试验了硫酸亚铁(40%):双氧水(35%)投加量为15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L

40mL/L:8mL/L,50mL/L:10mL/L,反应条件pH~3,控制30分钟反应,反应后回调pH至7~8,加入PAM絮凝沉淀。取上清液测COD

请教各位达人,到底投加药量应如何控制,还有是否双氧水残留会对出水产生影响,如果是该如何去除。
免费打赏
飞啊飞啊
2014年11月02日 07:14:28
43楼
芬顿也不是万能的。
回复
攻城师91041
2014年11月04日 09:48:41
44楼
路过 学习一下
回复
蓝麒麟
2014年11月05日 11:12:29
45楼
本帖最后由 蓝麒麟 于 2014-11-5 11:15 编辑

好晕啊,个人从事污水处理11年,根据个人意见,
1、FENTON反应的H2O2:硫酸亚铁=1:3;大致的比例,而不仅是3:1,你看下你调试的配比,倒过来了!呵呵,一样H2O2是大良的用,硫酸亚铁像是催化剂一样,是很少量的!
2、FENTON反应的PH我们做过的一般都在3-4之间,你的怎么会跑到7-8;
3、一般的调试到一定程度后,反应很激烈,像水开锅了一样,发热量很大!反应沉淀要回调PH的,当然也有反应不剧烈的,核心是看去除率。
回复
曾新泉
2014年11月05日 14:24:15
46楼
谢谢楼主的分享
回复
wanmail23
2015年03月29日 00:10:23
47楼
学习了!! ! 正在做这方面的设计,等工程实施了,看实际运行效果再说。是铁碳出水加双氧水。
回复
ccc306
2015年07月02日 10:31:35
48楼
看了大家说的挺多,很受益,还有一点要注意,就是投加不要一次投加完,最好连续加