如何选择站用变压器中性点CT
chywang007
chywang007 Lv.4
2009年12月28日 20:25:31
来自于变压器
只看楼主

大家好,某220kV变电站,设置400kVA、10kV站用变压器两台,10kV侧中性点不接地,0.4kV中性点接地,0.4kV侧中性点CT的变比该如何选择?谢谢

大家好,某220kV变电站,设置400kVA、10kV站用变压器两台,10kV侧中性点不接地,0.4kV中性点接地,0.4kV侧中性点CT的变比该如何选择?谢谢
chywang007
2009年12月29日 22:59:26
2楼
自己顶
回复
swedi2667
2010年01月18日 18:30:13
3楼
一般选择100/5
回复
y502x
2010年03月14日 17:23:16
4楼
楼上好像不对吧?400KVA0.4KV二次额定电流580A,中性性最大允许25%,100/5是不是小了?应选600/5.