手算配筋 大偏压构件 As’为负值 怎么处理???
qsriver
qsriver Lv.10
2005年07月18日 16:53:15
只看楼主

手算配筋 大偏压构件 As’为负值 怎么处理???

手算配筋 大偏压构件 As’为负值 怎么处理???
免费打赏
violent007
2005年07月18日 19:00:02
2楼
我也想知道
那位高手讲一下
回复
hantian
2005年07月18日 20:29:29
3楼
我不知道答案,请高手们来解答,先谢谢了。顶顶顶!
回复
jn123456789
2005年07月19日 10:14:13
4楼
首先保证判断是否正确,是大还是小.我觉得不可能出现负值吧
回复
afei_pal
2005年07月19日 10:24:24
5楼
负值一般都按构造配筋的.看看<结构设计原理>这本书,里面写的很清楚,我也忘记了.
不过As’负值是不是因为假设刚筋受压,但实际情况它受拉?
回复
ougaogong
2005年07月19日 11:33:59
6楼
试试按单筋截面算,如果还是负值,肯定是你错了。我想出现负值的情况应该是双筋算的,而且对成配筋的吧,这样不妥。建议按单筋截面算,再对称配筋。
回复
afei_pal
2005年07月19日 11:40:24
7楼
对.应该单筋截面算.
回复
xzg-888
2005年07月19日 13:39:30
8楼
受压钢筋按最小配筋率计算.
回复
xpfujx
2005年07月21日 10:39:23
9楼
按构造配筋。
回复
小小的画图匠
2005年07月21日 12:05:09
10楼
回复
hongyuge
2005年07月21日 12:44:55
11楼
负值说明是压,而压力是靠混凝土承担得,钢筋混凝土的初衷就是混凝土受压,钢筋受拉,所以你的计算有问题
回复