现在的电气盘、柜的接线冷压端子(线鼻子)没有详细规范,如电流表的接线是采用UT还是OT呢?请教各位大侠,有相关标准最好,谢谢!
现在的电气盘、柜的接线冷压端子(线鼻子)没有详细规范,如电流表的接线是采用UT还是OT呢?请教各位大侠,有相关标准最好,谢谢!
2楼
电流回路用OT,电压回路用UT
回复
3楼
谢谢,但是找不到相关的标准规范或者工艺要求,举例:我公司采购了一批低压开关柜,电流表后的接线均采用UT铜鼻子,因没有上述标准规范就没有说服力。
回复
4楼
学习了!
原来小小的铜接头也有讲究
琢磨一下还真是那么回事:victory:
回复
5楼
这个行业上基本如此,国家规范上真没注意这个,你可以查一下(GB 50171 电器装置安装工程电气盘 柜及二次线路施工验收规范),看看这里应该会有要求
回复
6楼
让厂家来人,必须整改
回复
7楼
看来又是个找成套厂家的茬的
回复
8楼
我就是成套厂家的,不符合规范,就应该找你茬,我们公司的不会干出这样的产品
回复
9楼
我也是成套厂家的,我们公司的规定是能用OT端子的地方不用UT端子,这样做的好处是线松动但不会拖落,保护设备的安全。
回复
10楼
:time: OT?UT?啥意思?能不能解释解释啊?谢谢啊!
回复
11楼
同意二楼意见,但有些也要视端子排来定
回复