请教喷淋中危险1级消防用水量取20L/S是否偏小?
print1982
print1982 Lv.7
2005年07月17日 13:59:31
只看楼主

如题。

如题。

1121579959930.JPG

免费打赏
little_strong
2005年07月17日 15:13:10
2楼
规范上有啊,按规范选用就可以了
回复
xfd831
2005年07月17日 22:47:09
3楼
按照规范中危险1级喷水强度6L/(min.平米),作用面积160平米。计算6*160/60=16L/s。如果装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,再乘以1.3,计算16*1.3=20.8L/s。
楼主说是20L/S是否偏小,那就要看的具体工程是怎么样的了拉!
回复
hujl2001
2005年07月18日 09:36:10
4楼
抛开问题不说,楼主第二个喷头的管径就是DN40,是不是也太不严谨了,这个图会误导小朋友的,呵呵.
回复
xfd831
2005年07月18日 17:13:54
5楼
恩,仔细看了一下确实像4楼说的那样,楼主做设计太过保守了。虽然保守不违反规范,但如果都这么保守,还需要我们专业人员干吗?
回复
malong_555
2005年07月18日 18:04:33
6楼
30应该没有问题了!
回复
little_strong
2005年07月19日 13:36:17
7楼
我们这里做也不用32的管,25以后就用40管
回复
print1982
2005年07月19日 15:20:27
8楼

市场上基本上没32的管子卖了,我2年前就没用32的管子了。
回复
print1982
2005年07月19日 15:51:28
9楼

30肯定是太大了,中危险2级一般才27.多,再保守点也才取30,挖水池是很辛苦的。
回复
tjxej
2005年07月19日 16:22:02
10楼
根据快速给排水手册,计算流量应乘以1.15~1.3的安全系数,中危一级应该是20.8l/s。
回复