请问大家,平时暖做水力计算时,大家是只算最不利阻力啊,还是连各并联立管间不平衡率也算。(是不是不平衡率不用算了,每个立管上不都装有阀吗)而且算局部阻力系数时很麻烦,好多小细节都不懂,不是多算就是少算,影响动压随之影响压力,大家局部阻力系数都怎么办呢[ 本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2009-12-25 09:09 编辑 ]
请问大家,平时暖做水力计算时,大家是只算最不利阻力啊,还是连各并联立管间不平衡率也算。(是不是不平衡率不用算了,每个立管上不都装有阀吗)
而且算局部阻力系数时很麻烦,好多小细节都不懂,不是多算就是少算,影响动压随之影响压力,大家局部阻力系数都怎么办呢
[
本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2009-12-25 09:09 编辑 ]
22楼
你都没有详算每一根立管,怎么确定哪一根立管才是同程式的最不利环路?
回复
23楼
1、不是简单地用资用压头除管长。资用压头是管段间摩阻与局阻之和,一般考虑局阻占摩阻的30%左右(经验之谈,手册上也是这么说的),所以比摩阻应该是资用压头除(管长*1.3)。
2、有的立管特别多,可以分两种情况考虑:一种情况,楼层比较多,比如七八层甚至十几层,每根立管阻力相当大,干管阻力相对于立管阻力小得多,平衡起来比较容易。可以把每个环路控制的立管数适当放宽,可以放到8~10根,不要超过10根。如果楼层数不多,立管阻力较小,就不能扩大环路,只能增加热力入口了。
回复
24楼
谢了,感觉学会很多东西。
既然局阻是沿程阻力的30%,那我在计算时可以忽略局部阻力系数计算吗,在那个环路上直接沿阻*1.3就是它的阻力,这样行吗?在计算局部阻力系数时,有很多小阀件都拿不准,而且不了解安装,想必会丢下一些部件。
在计算阻力时,热力入口的阻力要加入吗
回复
25楼
用天正算水利平衡不错的,大家可以试一下!
回复
26楼
谢谢,正在做采暖设计,学习到了很多。